Dc akımda toprak kısa devre kontrolu

shox

Katılımcı Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
968
Puanları
56
Herkse hayırlı işler.
Yapacağımız sistemde kullanacağımız dc akımın ( örneğin 40-50-90volt gibi ) toprak ile kısa devre yapması halinde bir röle çektirmem gerekiyor. Nasıl yapabilirim.
Teşekkür ederim..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sigorta termik vs yokmu?Onun kontağını kullan.Yoksa akımı devamlı izleyen bir devre yapabilirsin.
Belli bir akım üzerinde röleyi çektirir.(arduino,pic yada plc)
 
Sigorta termik vs yokmu?Onun kontağını kullan.Yoksa akımı devamlı izleyen bir devre yapabilirsin.
Belli bir akım üzerinde röleyi çektirir.(arduino,pic yada plc)
Maalesef sigorta termik gibi devre kesici eleman kullanamam benim akım toprak ile temas ettiginde bir role cektirmem gerekiyor zaten bu temas bilinçli ve milisaniyelik olacak. Arduino yada pic ile Nasıll yapabilirim plc ile olmaz plc direk kisadevreyi algilamaz araya birsey koymam lazım oda bu trmasla cektirecegim role sayesinde olacak
 
Bunun ana mantığı kaçak akım değil mi?
 
Mantıken evet ama burada devre kesici lazım değil dc akim toprakla kısa devre yaptığında devrenin kesilmemesi çalışmaya devam etmesi gerekiyor bana sadece bir çıkış verwin bende bu çi isla bir röle cektireyim yeter
 
Sisteme paralel bir kaçak akım rölesi bağla ve bir röle kullan rölenin beslemesini kaçak akımdan geçir kaçak bu röleyi kullanarak istediğin çıkışı elde edebilirsin sanırım yapmak istediğini tam anlayamadım ama işini görür umarım
 
Soyle de dusunebiliriz. Toprakla kisa devre olmak kismini biraz netlestirmek lazim. Mesela topraktan su kadar akim akarsa diye netlestirirseniz oneride bulunabilirim.

Mesela,

Bu aku gurubunun toprak baglantisina seri bir sont direnci baglanacak. Bu sont direncinin giris ve cikisi bir transistore yada tiristore baglanacak. Eger topraga dogru bir akim akar ise sizin tabirinizle kisa devre olur ise bu sont direnci uzerinde bir voltaj dusumu olacaktir. Bu voltaj dusumunu kullanarak bir transisyoru iletime sokabiliriz ve iletime gecen transistor yada tiristor vasitasi ile herhangi bir roleyi cektirebiliriz.

Burada kritik olan sont direncinin degeridir. Siz topraga minimum su kadar akim akarsa diye deger verirseniz kucuk bir hesap yapabilirim.

Yada yarin uygun bir zamanda ornek bir sema cizebilirim buraya ekleyebilirim. Transistor yada tiristor kullanilabilir. Tiristor olmasi ilk tetiklenme anindan itibaren resetlenene kadar cekili kalabilir daha mantikli olur.

Birde eger sebekeden izole aku gurubu ise topraga nasil akim akiyor yada kisa devre oluyor anlamadim. Bu noktayida aciklarsaniz yani sistem nasil bir sema paylasirsaniz anlayarak daha kolay ilerleyebilirim. Diger türlü teorik bilgi aktarabilirim.
 
merhaba
gemilerde bu tip kaçak akım kullanıyor.
yaklaşık olarak yurt dışından 4-6 hafta termin süresi var.
bende bu kaçak akımı görmedim ama gemi elektrik işi yapan birinden sohbet ederken öğrendim.
gemi elektrik işi yapanlardan öğrene bilirisn.
 
Soyle de dusunebiliriz. Toprakla kisa devre olmak kismini biraz netlestirmek lazim. Mesela topraktan su kadar akim akarsa diye netlestirirseniz oneride bulunabilirim.

Mesela,

Bu aku gurubunun toprak baglantisina seri bir sont direnci baglanacak. Bu sont direncinin giris ve cikisi bir transistore yada tiristore baglanacak. Eger topraga dogru bir akim akar ise sizin tabirinizle kisa devre olur ise bu sont direnci uzerinde bir voltaj dusumu olacaktir. Bu voltaj dusumunu kullanarak bir transisyoru iletime sokabiliriz ve iletime gecen transistor yada tiristor vasitasi ile herhangi bir roleyi cektirebiliriz.

Burada kritik olan sont direncinin degeridir. Siz topraga minimum su kadar akim akarsa diye deger verirseniz kucuk bir hesap yapabilirim.

Yada yarin uygun bir zamanda ornek bir sema cizebilirim buraya ekleyebilirim. Transistor yada tiristor kullanilabilir. Tiristor olmasi ilk tetiklenme anindan itibaren resetlenene kadar cekili kalabilir daha mantikli olur.

Birde eger sebekeden izole aku gurubu ise topraga nasil akim akiyor yada kisa devre oluyor anlamadim. Bu noktayida aciklarsaniz yani sistem nasil bir sema paylasirsaniz anlayarak daha kolay ilerleyebilirim. Diger türlü teorik bilgi aktarabilirim.
Serkan bey buradaki geçecek akım maalesef net degil söyleki bunu hassasiyet ayarı olarak kullanacağım o nedenle bu akım miktarı örneğin 0-20 miliamper arasında olmalı ve bunu ayarlayabilmeliyim. Bu bir seviye ölçüm rojesi ama ölçüm yapacağım yer 1500 derecelerde o nedenle seviye lrobu kullanamam tek yapacagim sicak bolgecedeki urun uzerinden toprak alarak sistemde bunu kulanmak
 
DC devrelerde şase ve negatif çoğunda ortaktır, dolayısıyla toprak kaçağı olmaz ya da teknik oalrak ifade edilmez kısa devre olur, bazı güç kaynaklarında kısa devre göstergesi vardır led ile belirtir veya devresini bulup kendi devrene dahil et!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,292
Mesajlar
916,490
Kullanıcılar
450,122
Son üye
sokur53

Yeni konular

Geri
Üst