Merhaba ,
danfoss fc 280 cihazımızın modbus haberleşmesini yaptık bağlantı kurduk .
ilgili döküman ve vidaeoları izledik formda yer alan fakat adresi yazıp dc bar voltajı veya frekans okumak istedigimizde hep 0 bilgisi geliyor. bu sorun neden kaynaklanabilir. karşılaşan varmıdır.
bu videodanda yararlandık
 

Ekli dosyalar

  • DANFOSS Modbus Haberleşme ayarları (2).pdf
    429.7 KB · Görüntüleme: 8
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Delta operatör panel ile haberleşiyorsunuz doğru mu?
Videodaki gibi bilgisayarda simülasyon yapıyorsanız USB MODBUS dönüştürücü olmadan haberleşemezsiniz. Videodaki arkadaşta kullanmış zaten. (Ekleme: videonun 00:24 sn'de görülüyor.)

Bağlantı hakkında düzgün bir tarif yapabilir veya devre şeması ekleyebilir misiniz?
Çalışmayan program nasıl bir program? Buraya ekleyebilirsiniz.

Biraz ayrıntı verdiğinizde elde edeceğimiz bilgilerle herhangi bilen birimiz daha sağlıklı yol gösterebilir.
Aksi halde olası hata varyasyonları say say bitmez.
 
Son düzenleme:
Delta operatör panel ile haberleşiyorsunuz doğru mu?
Videodaki gibi bilgisayarda simülasyon yapıyorsanız USB MODBUS dönüştürücü olmadan haberleşemezsiniz. Videodaki arkadaşta kullanmış zaten. (Ekleme: videonun 00:24 sn'de görülüyor.)

Bağlantı hakkında düzgün bir tarif yapabilir veya devre şeması ekleyebilir misiniz?
Çalışmayan program nasıl bir program? Buraya ekleyebilirsiniz.

Biraz ayrıntı verdiğinizde elde edeceğimiz bilgilerle herhangi bilen birimiz daha sağlıklı yol gösterebilir.
Aksi halde olası hata varyasyonları say say bitmez.
Merhaba, kusura bakmayın yoğunluktan bakamadım danfoss taki modbus adresinin üzerine 40001 sayısını ekleyip yazmak gerekiyormuş o şekilde sorunu çözdük. İlgileriniz için teşekkür ederiz
gmt 396t plc kullandık


1630 parametresi x 10 -1 =16299 olarak modbus adresi olarak danfossta karşımıza çıkıyor
40001 ekleyince 56300 degerini kullanarak dc bara voltajını okuyabiliyorum
 