cosq

sayın hkn38 teşekkür ederim 380 v 3.71 a kw 0.37 p 33 bunun cosu nasıl bulunur p aktif güç bildiyim kadar aktif gücü nasıl buluruz monofaze veya trafazede bu işlem aynımı yapılır yardımcı olursanız çok teşekkür ederim saygılarımla.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bir fazlı devrelerde güç formülü
P=U*I*Cosq dir bu formule göre
Akımı bulmak istersek
I=P/U*Cosq
Cosq yi bulmak istersek
Cosq=P/U*I

Üç fazlı devrelerde ise 1,73 katsayısı vardır.
P=1,73*U*I*Cosq dir bu formule göre
Akımı bulmak istersek
I=P/1,73*U*Cosq
Cosq yi bulmak istersek
Cosq=P/1,73*U*I

Bir fazlı devrelerde U=220V
Üç fazlı devrelerde U=380V dur
 
sayın haltın sağolun ama rakamlarla örnek verseniz anlayacam mesala
660w : 3a = 220 volt
220v x 3 a = 660 w
butür rakamlarla cos nasıl bulabilirim mesala 1.73 karakök demissiniz neye çarpıp topluyorum yanlış anlamayın sizin anlatımda sorun yok ben ancak öyle kavrayabiliyorum
hani kafası geç çalışan türdenim.
 
veya z:empedansı bilirsen cof:r/z dende öğrenebilriisin z:ı/u formülündende empedansı bulabilriisin yalanız bu endüktif ve akapasitif xl-xc devrelkeri için gecerlidiir
 
Sayın Harf,
Sorunuza verilen cevaplardan direkt sonuca gidemeyişiniz konuya alt yapı oluşturmamnızdan kaynaklanıyor. Lütfen site içerisindeki kaynakları biraz karıştırın ve detay kısımlarını sorgulayınız. Daha faydalı olacağı kanısındayım.
 
araştırdım ama denemeli açıklama olmayınca anlayamadım misalinde
370 watt 380 volt 1.71 amper cosfi 0.82
sizin anlattığınız kadarıyla anladığım şu oldu cosfiyi bulmak için
370 şi 1.73 e böldüm çıkan rakamlada 380 ne çarptım ve çıkanlada anpere çarptım ama bambaşka bişey çıktı yukarıda vermiş olduğum işlem çıkmadı.
birde siz yapın ben öğrenim
 
Son düzenleme:
araştırdım ama denemeli açıklama olmayınca anlayamadım misalinde
370 watt 380 volt 1.71 amper cosfi 0.82
sizin anlattığınız kadarıyla anladığım şu oldu cosfiyi bulmak için
370 şi 1.73 e böldüm çıkan rakamlada 380 ne çarptım ve çıkanlada anpere çarptım ama bambaşka bişey çıktı yukarıda vermiş olduğum işlem çıkmadı.
birde siz yapın ben öğrenim

P = U* I* kok3*cosfi*verim
370 = 380 * 1,71*1,73*0,82*0,4

Burada P motor milindeki çıkış gücündür. Bilindiği üzere verilen gücün tamamını faydamıza kullanamadığımızdan kayıplar söz konusudur. Bu nedenle de giren-çıkan güç oranını da hesaba katmamız gerekir. Buna verim denir. Verim = ÇG / GG 'dir.
Motorların verimleri etiketlerinde yoksa kataloglarından bulunabilir.
GG= Giriş gücü
ÇG= Çıkış gücü

Bu arada bu kadar düşük verimli bir motorla karşılaşmadım.

Saygılarımla,
 
Son düzenleme:
Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır.

Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.

Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler.

Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.



S = Görünür Güç
Q = Faz açısı
Uf = Faz gerilimi olduğunda
Ip = I.CosØ… (A) Iq: I SinØ…(A)
I² = Ip²+Iq²… (A)

P = S.CosØ … (W) Q= S.Sin Ø …. (VAr)
S² = p² + ز … (VA)

Olarak bulunur.

Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda

a)Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar
b)Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar

Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretilir. Bu işlem için

a)Dinamik faz kaydırıcıları
b)Statik faz kaydırıcıları kullanılır.

Genelde tercih edilen statik faz kaydırıcılarıdır. Kayıpları son derece az Bakım gerektirmeyen az yer kaplayan ve değişik güçlerde kolaylıkla temin edilebilen statik faz kaydırıcılarına kondansatör de denilmektedir.

Reaktif güç ihtiyacını tespit edebilmek, sistemin zahiri ve gücünü ve bu güce ait güç katsayısını ve yükseltilmek istenen güç katsayısını bilmek gerekir.

Şartname gereği yükseltilmek istenen güç katsayısı Cos ز 0,95 ile 1 arası değerde olması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa ceza uygulanır.

Güç katsayısını Cos ز değerine ulaştıracak kondansatör gücü için iki yol uygulanır.

a)Aktif güç sabit tutulur görünür güç arttırılır
b)Görünür güç sabit tutulup aktif güç arttırılır

Gerekli kondansatör gücü

Qc = Pı-P2 veya Qc = Pı (tan Øı- Ø2) …. kVAr olarak bulunur.

Örneğin: Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kw tır. Cosinüs fimetre 0,7 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor.

Çekilen görünür güç

S1 = Pı = 1000 kW = 1428,5 kVA
CosØ1 0,7

Çekilen reaktif güç

Q1 = Ø (Sı² - Pı²) = Ø 1428,5² - 1000² = 1020,2 kVAr

Aktif güç sabit tutulursa CosØ = 0,95 için yeni görünür güç

S2 = Pı = 1000 kW = 1052,6 kVAr
CosØ1 0,95

Yeni Reaktif Güç

Q2² = Ø (S2² - Pı²) = Ø(1052,6²-1000²) = 328,5 kVAr

Gerekli kondansatör gücü

Qc = Qı-Q2 Qc=1020,2-328,5 = 691,7 kVAr

Görünür güçsabit tutulup aktif güçte arttırılabilir.

Örnekte CosØ1 = 0,7 Pı = 1000 kW Sı = 1428,5 kVA olarak bulunmuştu. CosØ = 0,95 için

Yeni aktif güç
P2 = Sı CosØ2 = 1428,5x0,95=1357 kW

Yeni reaktif güç
Q2² = S2²-P2² Q2 = 1428,5²-1357 P2 =446,27 kVAr
Gerekli kondansatör gücü
Qc = Qı-Q2
Qc = 1020,2 – 446,27
Qc = 573,93 kVAr

Kompanzasyon yapılacak tesisler

a)Proje aşamasındadır.
b)Çalışır vaziyettedir

Tesis proje aşamasında olduğu zaman güç katsayısı 0,7 olarak dikkate alınır Gerekli kondansatör gücü Qc=Px0,67 kVAr olarak bulunur.

İşletmede olan tesisler için

a)Ampermetre, Voltmetre ve Cosinüsfimetre var ise
S= Ø (3) Uh.Ih P= S. CosØ Q² = S²-P²
Qc= Q-(Px tg Q2) ….. kVAr ile bulunur.

b) Ampermetre, Voltmetre ve bir aktif sayaç var ise
S= Ø (3) Uh.I P= saatteki led yanma sayıs Q² = S²-P²
ledin yanma sabitesi
Qc= Px(tgQ1-tg Q2) …… kVAr olarak bulunur

c) Tesiste aktif ve reaktif sayaç var ise

Sayaç sabiteleri ve saatteki tur sayısı dikkate alınıp P ve Q güçleri bulunur.

Qc= Q-P.tg Q2 ……. kVAr

d) Aktif, reaktif sayacın olduğu işletmeye işletme süresi belirli aktif ve reaktif tüketim faturası geliyor ise;

Qc = Aktif Tüketim – Reaktif tüketim x tg Q2) …… kVAr
İşletme Süresi

Alıcılar üç şekilde kompanze edilebilir.

a. Bireysel
b. Grup
c. Merkezi

Bireysel kompanzasyonda transformatörler ve motorlar gibi sürekli işletmede bulunan alıcılar tek tek kompanze edilebilir. Müşterek bir anahtar alıcı ile beraber kondansatörü devreye alır veya çıkartır.

Asenkron motorlar kompanze edilecekse motorun başta çalışma kriterleri göz önüne alınır.

Gerekli kondansatör gücü Qc=0,9x Ø (3) x Un.Io ….. kVAr

Transformatörlerin bireysel kompansazyonunda trafo gücünün %3-5 i arası değerde kondansatör kullanılır.

Grup kompanzasyonunda tüketici sayısının fazla olduğu tesislerde müşterek bir Kompanzasyon yapmak yararlı sonuçlar verir. Ancak bir deşarj direnci ile anahtarlar topraklanmalıdır.

Merkezi Kompanzasyon alıcı sayısının fazla ve alıcıların değişik zamanlarda devreye girdiği yerlerde tercih edilir. Bunun için akım trafosu, Kontaktör, reaktif röle kullanılır. Merkezi kompanzasyonda gruplardaki kondansatör değerleri küçükse çıkar. Yıpranma oranı artar. Ancak hassas ayarlar yapılabilir. Gruplar büyük seçilirse aşırı kompanzasyon boy gösterebilir.
 
aktif gücüm 1000 kw cos 0.7
1000/0.7= 1428.5 görünür gücüm cos 0.95 yapılmak isteniyor 1000/0.95= 1052.6 bu benim yeni görünür gücümmü yoksa reaktif gücümmü eğer diyilse reaktif gücü nasıl bulurum sin ve tan nasıl bulunur bu örnekten yardımcı olursanız sevinirim
 