Bir signyal ili uc pompa yonetimi

shiavarovo

Üye
Katılım
14 Ara 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Selam arkadaslar , Bulgaristandan yaziyorum kendimi cok iyi anlatamadiysam simdiden ozur dilerim. Sorum su : bir deponun bir sivi ile doldugunda , dolu sinyalini alan pompa bi siviyi baska bir yere aktariyor , ama uc pompamiz varsa ve sinyali alinca ilk once biri , sonraki sinyalde ikincisi ve ununcu sinyalde de ucuncusunun calismasini istiyorsak(yani pompalari siralamak , uc pompanin paraleli sekilde eskimesi icin) bunu nasil yapabiliriz ? Kontroler ve ya bir elektronik blok ile bunu yapabilirmiyiz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
piyasada mevcut sıralama kartları var. bunları kullanabilirsin. yada logo türü bir cihazda işini görür.
 
ilk startta 1. motor devreye girecek.sonra pompa işi bitince duracak.2. startta 2. pompa girecek.sonra pompa işi bitince duracak.3. sinyalde 3. motor çalışacak sonra pompa işi bitince duracak.tekrar sinyal olursa yine 1. pompa çalışacak. vs....

durum bu şekil ise basit bir plc modül ile işi rahat çözersiniz.
 
arkadaşım bulgaristanda bulabilirmisin bilmiyorum heralde dulursun KAEL marka (ke- HSR3) röle ile çözebilirsin sanırım.kolaygelsin
 