Bir kablonun bükülme yarıçapı nasıl hesaplanır

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Bir kablonun bükülme yarıçapı nasıl hesaplanır?

Bükülme yarıçapı, bir kabloyu bükmeden, hasar vermeden veya ömrünü kısaltmadan güvenli bir şekilde bükebileceğiniz mümkün olan en küçük bükülmeyi ifade eder. Bükme yarıçapı ne kadar küçük olursa, o kadar kısa bükümler yapabilirsiniz.

Bükülme yarıçapı genellikle kablonun dış çapının bir katı olarak ifade edilir , örneğin: 4xD veya 12xD, burada "D" kablonun dış çapıdır. Bazen bu, kablonuz için özel olarak hesaplanır ve ardından mm cinsinden bir değer olarak ifade edilir. Bükülme yarıçapları, kablo tipine ve kesitine göre değişir. Bir kablo için geçerli olan bükülme yarıçapı, kablonun teknik veri sayfasında belirtilmiştir.

Belirtilen bükülme yarıçapları her zaman (20 ± 10)°C ortam sıcaklığında geçerlidir ve her zaman kablonun iç eğriliğinde ölçülür .

Bükülme yarıçapı şu şekilde doğru şekilde uygulanır. Kablo, yarıçapı en az kablonuzun bükülme yarıçapı olan hayali bir daire etrafında bükülmelidir .


Bir bölümün bükülme yarıçapı nasıl hesaplanır?​

Örnek olarak bir YMvK Dca 4G95 mm² alalım.

  • döşerken bükülme faktörü = 10xD
  • nominal dış çap = 41,3 mm (bu her zaman kablo üzerinde ölçülmelidir)
  • Yani: 10 x 41,3 mm = 413 mm.
Bu 413 mm minimum bükülme yarıçapıdır. YMvK Dca 4G95 mm², izin verilen en küçük yarıçap 413 mm olan bir daireye göre bükülebilir.

1681457904197.png

Sabit kurulumlar için standart kurulum kablolarının bükülme yarıçapları​

1681457944076.png


Kaynak: Nexans Kablo
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.