39
İYİ GECELER BEYLER BİR BENZİNLİKTE ENTERESAN BİR ARIZA İLE KAŞILAŞTIM.SİSTEM NORMAL ÇALIŞIYOR VE MAZOT DEPOSUNDAKİ DALGIÇ ÇALIŞINCA KONTROL KALEMİ İLE BAKTIĞIMDA ORTADAKİ FAZ GİDİYOR VE NÖTÜR FAZ OLUYOR.FAKAT ÖLÇÜ ALETİ İLE BAKTIĞIMDA İSE FAZLAR ARASI 380 FAZ NÖTÜR ARASI 220 NÖTÜR TOPRAK AZASIDA 220 VOLT OLUYOR BUDA DİJİTAL SİSTEMLERE ZARAR VERİYOR.MOTOR NORMAL ÇALIŞIYOR VE MAZOT VERİYOR.
BU SIKINTI İŞLETME TOPRAKLAMASINDAN YAPAR MI SABAH ORAYA GİDİYORUM
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Enerji aldıgınız noktadan itibaren, panonuza kadar olan her noktasında, nötr baglantısı gevşek olabilir.AG olarak enerji alınıyorsa, yakın komşularda aynı sorun varmı bakın. Sorun varsa, elektrik işletmesınde sorun var demek. Siz OG olarak alııorsanız, trafo "0" noktasından itibaren bağlantıları kontrol edin. dağıtım panosundan son tüketım noktasına dogru, kısım kısım çıkışları kapatıp, hangı noktada sorun varsa (siz , mazot pompası dıyorsunuz) o noktaya agırlık veriniz, derim..
 