Ark Boynuzu Atlama Aralığı

Elektrobank dan aldığım ekli tablonun faydalı olacağını umuyorum.
 

Ekli dosyalar

  • ark boynuzu.jpg
    ark boynuzu.jpg
    63.6 KB · Görüntüleme: 104
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrobank dan aldığım ekli tablonun faydalı olacağını umuyorum.

Bu tabloya göre aralığı 22cm ayarlarsak gerilim 36kv'un üzerine çıkarsa ark boynuzu görevini gerçekleştirecektir. Şebeke geriliminin 31.5kv olduğu yerde kısa dönemli (3-5 saat) 32,5-33kv gerilimleri görmüştüm. Aslında 21cm yeterli, ama güvenli noktada kalmak istersek 22cm de kullanılabilir.
 
0.75 ile çarpmanız lazım örneğin 30KV şebeke geriliminde ark boynuzu aralığı 22.5 dir.
30x0.75=22.5 ark boynuzu aralığı yapılması gerekir.
 