merhabalar sorum su olucak s7-1200 1214c dc dc dc analog moduk eklıyorum ama cpu arıza verıyor analog modulu sm1231 aı4 tc sunu farkettım benım hardware ındıtans 263 analog modulunku 269 acaba cpu ıle modul uyusmuyormu yada farkı bırsey yapabılırmıyım saygılarımla
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba.Çok emin değilim seneler önce s7 200' lerle uğraşmıştım.Anolog modülün 4 girişli termokupl yanılmıyorsam.Eğer bu modülden değer okumak istiyorsan anolog girişlerin ya hepsi dolu olacak yada boş olanlar köprülenecek.Kolay gelsin.
 
Hocam s71200 ve gibiler için program yazılımına başlamadan önce TİA portalda kullanacağın bütün donanımı seçiyorsun ve ayarlıyorsun.

İleriki bir zamanda donanım değişiklikleri yapmak istediğiniz zaman sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Heleki 2 yıldan fazla geçmişse Sipariş numaraları falan felan tutmuyor.

Cpu daki program elinde yedekli ise belki donanım ayarlarını değiştire bilirsen olur.

Uğraşman gerekiyor, kolay gelsin.

Sizin yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla, sizin iki donanım birbirinden farklı.
 
merhabalar sorum su olucak s7-1200 1214c dc dc dc analog moduk eklıyorum ama cpu arıza verıyor analog modulu sm1231 aı4 tc sunu farkettım benım hardware ındıtans 263 analog modulunku 269 acaba cpu ıle modul uyusmuyormu yada farkı bırsey yapabılırmıyım saygılarımla

Hardware configurations kısmınız ile fiziksel configurations kısmınız birbirlerinden farklılık gösteryiyor.
Simatic manager da online component update'inizi gerçekleştirdikten sonra aynı kodlu bulun ve HW ye tekrar ekleyip PLC ye download edin.
 
Elinizdeki modülün kodu ile TIA'dan ekleyeceğiniz modülün kodu birebir tutmalı.
Ben mesela s7-1200 eklerken yanlışlıkla v3 yerine v4 cpu ekledim. Sonra plc'ye download etmene izin vermiyor. Sonra onun yerine v3 cpu'yu eklediğim bütün tag tablomu baştan yaratmak zorunda kalmıştım.
Bu yüzden modülün üstündeki hw koduna kesinlikle dikkat etmeliyiz.
 
merhabalar sorum su olucak s7-1200 1214c dc dc dc analog moduk eklıyorum ama cpu arıza verıyor analog modulu sm1231 aı4 tc sunu farkettım benım hardware ındıtans 263 analog modulunku 269 acaba cpu ıle modul uyusmuyormu yada farkı bırsey yapabılırmıyım saygılarımla
Cpu ve analog modülün tam kodlarını yazarmısınız. Birde tia portalın hangi versiyonunu kullanıyorsunuz?
 