akım trafosu secme

Katılım
20 Tem 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
38
1600kva lık 9 adet trafomuz var ama trafoların hepsi aktif değil bazıları kendi arasında kuplajlı.3tanesi yükte çalışıyor diyebilirz.demandımız yaklaşık 1000kw çekiyor kaçlık akım trafosu takmamız gerekir?
 
Demand gücü lazım. kVA cinsinden.
Bu arada bu gücü garanti etmelisiniz. Yani verdiğiniz gücün %120 değerinde uzun süre kalınması halinde istenmeyen sonuçlar doğar.
 
demant gücü kw değil mi ? 750kwlık sözleşmemiz var ama sanırım biraz 1000e yaklaşacaz bu ay.birtakım kesintilere sebep olması yüzünden akım trafosunu değiştrmeyi düşünoruz20-5 zayıf geliyyor sanırm
 
Bileşke demand gücü birimi kVA dır.
Diyelim ki aktif demand gücünüz 1000kW ve cos fi niz de 0,8
O zaman bileşke demand gücünüz de 1000/0,8 = 1250kVA demektir.
Orta gerilim seviyeniz de 34,5kV ise;
1250/(kök3 x 34,5) = 1250 / 50,2 = 24,9A olur.

Şimdi topralıyorum.
1) Demand aktif gücünüz 1000kW'ı geçmezse.
2) Cos fi değeriniz 0,8A in üzerine çıkmazsa.
3) Orta gerilim seviyeniz 34,5kV un altında değilse.
25/5A orta gerilim akım trafosu yetecektir.


Alçak gerilim akım trafolarının değerini bulmak için, orta gerilim akım trafosunun değerini, trafolarınızın dönüştürme oranıyla çarpabilirsiniz.
 
1600kva lık 9 adet trafomuz var ama trafoların hepsi aktif değil bazıları kendi arasında kuplajlı.3tanesi yükte çalışıyor diyebilirz.demandımız yaklaşık 1000kw çekiyor kaçlık akım trafosu takmamız gerekir?

2500/5 cl0,5 işinizi görür demant 1000kw ise kolay gelsin
 
anladım bizim orta gerilimimiz.30kv

cos q değerimiz de 0.92

s=1087kva eder

1087\1.73*30

...21,3 a ediyor onun içinde 25-5 yeter. ama benim bildiğim kadarıyla akım trafosu trafo gücüne göre yapılır.yani
bizim trafomuz 1600kva olduğuna göre

1600\1.73*30

...31.3a

bu yüzden de koruma akım trafosunun 40-5 diye düşnüyorum


Bileşke demand gücü birimi kVA dır.
Diyelim ki aktif demand gücünüz 1000kW ve cos fi niz de 0,8
O zaman bileşke demand gücünüz de 1000/0,8 = 1250kVA demektir.
Orta gerilim seviyeniz de 34,5kV ise;
1250/(kök3 x 34,5) = 1250 / 50,2 = 24,9A olur.

Şimdi topralıyorum.
1) Demand aktif gücünüz 1000kW'ı geçmezse.
2) Cos fi değeriniz 0,8A in üzerine çıkmazsa.
3) Orta gerilim seviyeniz 34,5kV un altında değilse.
25/5A orta gerilim akım trafosu yetecektir.


Alçak gerilim akım trafolarının değerini bulmak için, orta gerilim akım trafosunun değerini, trafolarınızın dönüştürme oranıyla çarpabilirsiniz.
 
anladım bizim orta gerilimimiz.30kv

cos q değerimiz de 0.92

s=1087kva eder

1087\1.73*30

...21,3 a ediyor onun içinde 25-5 yeter. ama benim bildiğim kadarıyla akım trafosu trafo gücüne göre yapılır.yani
bizim trafomuz 1600kva olduğuna göre

1600\1.73*30

...31.3a

bu yüzden de koruma akım trafosunun 40-5 diye düşnüyorum

Akım trafosu, trafo gücüne göre değil, çektiğiniz güce göre yapılır. (tabi çektiğiniz güçten eminseniz)
 
çok saol.sağlamasını şöle yapalım tedaş 750kwlık sözleşme gücü yaptığını göre bizle o da yaklaış hesaptan 18a ediyor. zaten de 20-5 takmışlar. evet çekilen güce göre olması daha mantıklı.
 
sn. adanalımuh001,
20-5 Akım trafonuz varmış. Birde buna göre hesap edersek:

S=1,732.U.I
S=1,732.30.20
S=1040kVA
Akım trafosunu (kısa süreler için) %20 fazla yükleyabileceğinizi varsayarsak:
S=1040.1,2
S=1250kVA

Yani o akım trafosuna zarar vermeden en fazla 1250kVA yükleyebilirsiniz. O da kısa süreler için. Yoksa problemler çıkar uzun vadede...
 