AG Kablosu ısınma sebebi

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Merhaba ,
Her fazda aynı kesitte 8 kablo olup kablolar tek damardır.Özellikle orta fazda 8 kablodan sadece bir tanesinin 80 C 'yi aşan sıcaklığı ölçülmüştür.Kablo değiştirilmiştir fakat yine aynı kablo ısınmıştır.Ölçümlerde akım ve gerilimler normal görülmektedir.Normal şartlarda fazda sıkıntı olsa tüm kablolar ısınır fakat sadece aynı fazda 1 kablo ısınıyor.
Acaba sorun ne olabilir?
Kabloların yonca bağlantısı yapılırken bağlanan 3'lü aynı fazdan mı olmalıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Çok ilginç bir durum.
8'' kablo örgülü mü?
Resmi, tipi, kodu, markası,fazlarrın akım/gerilim değerleri
ve yapılan bağılantı şekli bu bilgiler yetersiz
eğer kablo örgülü ise örgünün içerisindeki tek kablonun sıcaklığını nasıl ölçebiliyorsunuz?
Daha aydınlatıcı bilgiler verirseniz memnunu olurum.
Saygılarımla.
 
3 fazında akım gerilim değerleri yakın.Her faz barasında 8 adet tek damar kablo mevcut.2700 KW yük mevcut .Kablolar kanal içerisinde yan yana dizilmiş durumdalar.
 
"aakodi" nin sorusunu gözden kaşırmışsınız..
Kablonun metal koruması var mı?
yanyana dizili kablolar fazlara nasıl bağlanıyor? yani yanyana duran 8 kablo aynı faza mı girmektedir?
 
Koruması yok normal nya kablo ve aynı faza giden ve diğer faza giden kabloların kanalda rasgele dizildiği söyleniyor
 
Son düzenleme:
Anladığım kadarı ile sorun kablonun özelliğinde ve ya bağılantıda.
Akım , gerilim ve frekans bunları eleyebiliriz.
Kablo üretici firması ile görüşürseniz size yardımcı olurlar.
Saygılarımla.
 
bağlantısında iki uçtada bir gevşekli,k söz konusuda olabilir .
 
Gevşekliği kontrol edildi .İşin garip yanı yedek olan kablo da denendi sıkıntı aynı .
 
Kabloların döşenme şekli nasıl? Hepsi yan yana mı?, üst üste mi? rasgele bir sıralama mı var? Tek damarlı kabloların dizilim şekli kabloların endüktansını etkilediğinden dolayı, dizilimi düzeltmeden sorun çözülmez. En uygun dizilim şekli yonca şeklidir.
 