Abonelik Icin Tek Hat Semasi Hk.

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Bir tesisin OG aboneligi icin tek hat semasi cizmem istendi. OG taraftan sadece tesise kurulacak trafo gucune yer verecegim ama benim sorum AG tarafi ile ilgili olacak.

Burada elektrik muteahhidi, talep guclerini hesaplarken talep faktorunu 1e yakin hesapladigi icin talep gucu neredeyse kurulu guce yakin hesaplaniyor ama gercekte boyle bir durum yasanmayacak cunku daha onceki benzer bir tesiste talep faktorunun 0.5'e yakin oldugunu biliyorum. Ben tek hatta muteahhidin hesapladigi talep guclerine yer verirsem haliyle bu gucler trafo gucunun cok ustunde cikacak. (Cunku biz trafo gucunu hesaplarken talep faktorunu 0.5 alacagiz ama muteahhidin demand hesabi daha yuksek). Bu durumda muteahhidin hesapladigi talep guclerine tek hat semasinda yer verirsem, elektrik dagitim sirketinin bu projeyi reddetme ihtimali olur mu? Talep faktorunu bizim kendi hesabimiz olan 0.5 alarak mi bunu revize etmemiz mantikli olur? Tek hat semasinda AG panolar icin kurulu guc mu talep gucu mu belirtilir?

Aciklama biraz uzun oldu ama karisik degildir umarim. Degerli goruslerinizi rica ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
eş zamanlı güç hesabı AG için iç tesisatları yönetmeliğinde yazdığı gibi hesaplanmalıdır. x mühendis 0.5 hesapladı v.b. gibi örnekler bence uygun değil.
 
eş zamanlı güç hesabı AG için iç tesisatları yönetmeliğinde yazdığı gibi hesaplanmalıdır. x mühendis 0.5 hesapladı v.b. gibi örnekler bence uygun değil.
Haklisiniz tesekkur ederim. Bahsettiginiz gibi ic tesisatlari yonetmeligi ile hesaplanan eszamanli guc 7.5 MW. Ama trafo gucu icin 5.4 MVA yeterli oldugunu biliyorum. Tek hat semasinda eszamanli gucun 7 MW hesaplanmasi ile 5.4 MVA trafo gucu kurmamiz elektrik dagitim sirketi tarafindan olumsuz yorumlanabilir mi? Cunku benzer baska tesiste anlik maksimum gucun 4 MW oldugunu biliyoruz. Bu yuzden 5.4 MVA trafo gucu yeterli ancak hesaplanan eszamanli guc 7 MW oldugu icin soruyorum bunu.
 
Bu konu ile ilgili fikirlerini paylasabilecek birileri olursa cok sevinirim.
 