Butonla hızı arttırıp ikinci bir butonla azaltmak için gereken bağlantı ve parametre nedir acaba? Ya da ABB sürücülerde bu tür uygulamaların genel bir yöntemi var mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ACS550 serisi için Motor Potansiyometresi Uygulama makrosu işini görecektir...

P9902 = 4
P1103'ü kontrol et. 5 veya 6 olabilir. 6 seçildiğinde referans sıfırlanmaz.
P2205 referansın değişim hızını ayarlar(referans yukarı ya da aşağı girişleri aktif olduğunda referansı ne kadar arttıracak yada azaltacak bilgisi)
 