90kw kompresör kablo seçimi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan draksound
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

draksound

Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
37
Puanları
1
Merhaba
90 kW kompresör 30 MT. Kaç kaç kablo kullanmam uygundur
 
NYY kablo kullanıp kablo tavasında gidecekse kablo 3x70 kablo uygundur . 50 lik kablo tam sınırda çıkıyor. Tavsiye etmem . Aslında bu işte cihaz kullanım kitabında kablo kesiti tavsiyesi vardır . Mesafe ve gerilim düşümune göre aynı ya da bir üstünü kullanmak da doğru olur.
 
Son düzenleme:
Kablo kesit hesabına göre 16 yetiyor
Neye göre yetiyor, 90 kw, motor 180 amper cekıyor, Ana pano baglantısımı, pano-motor arası yıldız üçgen içinmi soruyorsun.
16 mm, kablo , ortalama 80 amper cıvarı tasıyor. Yıldız üçgende bıle sınırda kalır.
Sen , yınede bildiğine bak, bakma burda soylenenlere !!!
 