900v Gerilim trafolu döküm ocağı için kompanzasyon secimi hk. yardım.

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi 900v gerilim trafosu olan ve 1800Kv trafosu olan bir döküm ocağı tesisi için %14 güçlendirilmiş harmonikli bir sistem için gereksinim duyulan kademere hangi değerlerde kondansatör -kontaktör ve harmonik filtre takmamaız gerekir. Ag den mi Og den mi ölçüm yapacağız ayrıca Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
%14 güçlendirilmiş reaktörü nasıl belirlediniz? Harmonik oranlarınız nelerdir?

Kafadan %14 güçlendirilmiş demek çok yanlış olur. Ayrıca çok fazla bir maliyetin altına iter sizi.

Tavsiyem gerilim ve akım harmoniği oranlarına göre güçlendirilmiş veya normal tip reaktör seçimi yapmanız.

Ayrıca döküm ocağı olduğu için trafo primer ve sekonder bağlantı şekilleri çok önemli. Kaç palsli bir redresör kullanacaksınız?

Bunların hepsi belirlenmesi ve değerlendirilmesi gereken parametrelerdir.
 