merhaba kompansazyonda -61 endüktif fark var neden kaynaklanıyo olabilir yardmcı olursanız sevinirim
IMG_2748.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pano yeni veya sistemde tadilat yapılmışsa eğer akım trafolarının girişleriyle gerilim girişlerinde yanlışlık vardır. Yani L1 akım trafosunu I1-K1 girişine bağlamışsanız L1'den çıkan gerilim kablosunu da RGK'daki L1 girişine bağlamalısınız. L1 I1-K1 L2 I2-K2 L3 I3-K3 şeklinde olmalıdır.
 
sistemi hiç oynamadım daha önce doğru değer alıyordum
 
Kapasitife geçme olanagı var. Yapışık kontaktör kontağı, manuel konuma alınmış grup/kondansatör anahtarı olabilir. Röeyi kapatın, kondansatörlerin kablolarından, pens ampmetre ile akım çekip çekmediğini kontrol edin..
 