48V DC Sistemde LVD ?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mehmetf
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Mehmetf

Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
558
Puanları
6
Yaş
42
Merhaba,

Ekte gözüken kumanda şemasında 75vDC Parafodur, LVD ve A.O.S isimli sigorta var.
Bu tip kumanda şemalarındaki terimelere yabancı olduğum için;
Piyasada 75vDC parafodur varmıdır?
LVD Nedir? (Terim olarak Low Voltage Dısconnect)
A.O.S açık ismi nedir?

desteğiniz için şimdiden teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • Ekran.JPG
    128.7 KB · Görüntüleme: 69
Sistem baraları DC olduguna göre, standart gerılım varsaysak, 48 volt DC gerılım baraları, buna göre 75 volt parafudr kullanılması normaldır.
https://www.google.com.tr/search?q=75+volt+dc+parafudr&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj7ycKww-
DoAhVQecAKHQveCaMQsAR6BAgIEAE&biw=914&bih=644
https://www.yilkomer.com/dusuk-gerilimde-calisan-sistemler-icin-d-sinifi-ag-parafudr-secimi/
http://www.oboblog.com/dc-parafudr/

https://www.egetestcenter.com/lvd-testi-nasil-yapilir/

https://www.turcert.com/test/lvd-alcak-gerilim-testi

A.O.S, ototakık DC sıgorta olrak düşünüyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…