4500 kva kurulu güc diversite kat sayısı 0.67 kompanzasyon hesabı

stajyer32

Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
4500 kva kurulu güce sahip tesisin diversite kat sayısı o,67 olarak alınmak kaidesiyle tesisin ihtiyacı olan kompanzazyon tesisisinin hesabını yapabilirmisiniz deli olcam şimdi :(:(
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1) Kurulu güç kW cinsinden hesaplanır; kVA cinsinden verilen güç trafo gücüdür. Bahsettiğiniz tesisin toplam trafolarının gücü değilse, ben bunu 4500kW olarak kabul edeceğim.

2) Kompanzasyon tesisi gücünün hesaplaması için, öncelikle tesisin yüklenme cetvelleriyle faz başına düşen aktif ve reaktif güç toplamı bulunur. Gerek buna göre, gerekse de yüklerin diğer bazı karakteristikleri de göz önüne alınarak, kompanzasyon sisteminin güç ve diğer karakteristiklerini belirlersiniz.

3) Toplam aktif ve reaktif güç değerlerini bilmiyorsanız, Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ gereğince, başlangıç güç katsayısı 0,7 olarak alınır. Düzeltilmiş olarak alınması gereken güç faktörü değeri ise 0,99 'tur.

4) Kondansatör gücü = Talep gücü x k = Kurulu güç x Talep faktörü x k

Talep gücü = Kurulu güç x Talep faktörü = 4500 x 0,67 = 3015kW

k= tan(acosq1) - tan(acosq2) = tan(acos0,7) - atan(acos0,99) = 0,8771 yaklaşık olarak. Bu değeri cos değerleri bulunan bu hesaplarda kullanılan bir tablodan da alabilirsiniz.

Kondansatör gücü (Qc)= 3015 x 0,8771 = 2646,30 kVAr Standart Olarak bir üst değeri alıp, 2650 kVar olarak kabul edebilirsiniz.

5) Kullandığınız kapasitörlerin nominal gerilim (Uc) değeri ile Şebeke nominal gerilimin (Un) değerine göre düzeltme:

Qc2 = Qc1 x [(Uc / Un)^2]

Mesela şebekedeki gerilim kalitesizlikleri sebebyle, 440V nominal geriliminde kapasitörler kullanırsanız, şebeke nominal gerilimi de 400V olacağı için,

Qc2 = 2646,30 x [(440/400)^2)] = 3202,023 kVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 3200 kVar olarak kabul edebilirsiniz.

6) Harmonik filtre kullanmanız durumunda ise, filtre faktörü p için,

Qh = Qc x [1/(1-p)] = 3202,023 x [1/(1-0,0699)] = 3442,987 kVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 3440 kVar olarak kabul edebilirsiniz.

* Filtre faktörü p = (f / fr)^2 'dir. f Türkiye' deki şebeke frekansı olan 50Hz, fr harmonik frekansıdır. Üsteki hesap 3. harmonik için alınmış olup, 189Hz 'tir.

p = (f / fr)^2 = (50/189)^2 = 0,06998 yaklaşık olarak.

Not: Son iki hesap sistem karakteristikleri ve mühendislik seçimlerine bağlı olarak gelişir. Son iki basamağı örnek hesaplama olarak verdim.

7) Trafonun sabit kompanzasyonu içinse, trafo gücünün %3 ile %5 değeri arasındaki bir yük büyüklüğüne sahip kapasitör kullanılmaktadır. OG gerilim kablosunun kapasitif faktörü de olduğu için, ben bu değeri genelde %3 olarak alıyorum.

Trafo gücü Sk = [Talep gücü Pk x Kayıp faktörü KF / cosq2] = [(3015 x 1,1 / 0,99] = 3350 kVA

Sabit kompanzasyon gücü = 3350 x 0,03 = 100,5 KVar Standart Olarak bir alt değeri alıp, 100 kVar olarak kabul edebilirsiniz.

Anlamadığınız noktalar varsa, sonra cevaplarım.
 
Son düzenleme:
abim çok sağolasın sen olmasaydın yarın kötü olcaktı senin sayende rahat uyuycam rep+
 
Sevgili arkadaşım tesisin güç foktörü ne belirtirsen çok kolay hesaplanır.
4500kva kurulu güç ise bunu 0,67 ile çarpıp normal zamandaki gücü bul. Ardından bulduğun güç ile güç faktörüne göre tesisin aktif ve reaktif(kompanzasyon yapacağın güç) gücü hesapla. Kolay gelsin....
 
abi birde bu cevabı 12 kaademe ile kontrol edinen güç rolesi kademe değerlerini yazınız onu nasıl yapcaz
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,671
Kullanıcılar
449,945
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst