arkaplan
Profesyonel Üye
- Katılım
- 26 Şub 2011
- Mesajlar
- 9,249
- Puanları
- 2,956
1800 watt / 200 volt = 9 amper ( 200 volt voltaj azaldı )
1800 watt / 220 volt = 8,18 amper ( 220 volt normal )
1800 watt / 240 volt = 7,5 amper ( 240 volt voltaj yükseldi )
termosifon monofaze ise !!!
önce 50 - 60 metre voltaj düşümü hesabı ?
termosifon yerinde ( çalışır ) kaç amper çektiği ölçümü
sonrası yukarıdaki hesaplar çıkıyorsa .
termosifon başına 10 amper b tipi monofaze siğorta + faz dağılımı
tali pano ( termosifon yakınlarına ) ana siğorta b tipi trıfaze 40 amper
tali pano kaçak akım rölesi 40 amper 30mA
ana panoya siğorta b tipi trıfaze 63 amper siğorta
kablolar yüksek olmalı kofreden itibaren .
1800 watt / 220 volt = 8,18 amper ( 220 volt normal )
1800 watt / 240 volt = 7,5 amper ( 240 volt voltaj yükseldi )
termosifon monofaze ise !!!
önce 50 - 60 metre voltaj düşümü hesabı ?
termosifon yerinde ( çalışır ) kaç amper çektiği ölçümü
sonrası yukarıdaki hesaplar çıkıyorsa .
termosifon başına 10 amper b tipi monofaze siğorta + faz dağılımı
tali pano ( termosifon yakınlarına ) ana siğorta b tipi trıfaze 40 amper
tali pano kaçak akım rölesi 40 amper 30mA
ana panoya siğorta b tipi trıfaze 63 amper siğorta
kablolar yüksek olmalı kofreden itibaren .
Son düzenleme: