34.5//3 gerilim trafosu yerine 33//3 gerilim trafosu kullanılması

Katılım
8 Ocak 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
39
moduler hücrede 34.5//3 gerilim trafosu yerine 33//3 gerilim trafosu kullanılması durumunda sayaçda okuma degeri ne kadar degisir. Sistem kullanımı 34.5 kV
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
nominal değeri 34,5kV olan bir hatta 33/0,1kv luk bir ölçü trafosu bağlarsak çıkıştan alacağımız değer 104,5v olur ayrıca sayaçtan okuyacağımız kayıt değerindeki sapma %0,045 değerinde düşük olur bilgine
 
Sayac yenı carpanı aynı zaman da degişir g.t.o 345 yerİne g.to 330 olur
% 10 gerİlİm farkin sayacin caliŞmasin etkİlemez pek fazla etkilemez
 
alagöz ' Alıntı:
% 10 gerİlİm farkin sayacin caliŞmasin etkİlemez pek fazla etkilemez
Sayacı çalışmasını etkilemez doğru. Ama hatalı ölçüm yapar!
 
Sn.sessizhayat06 ;
Böyle bir şey yapmanızı hiç bir zaman tavsiye etmem,gerilim trafoları bu tür durumlarda gerekli izalasyonu saglayamayıp,fazla dayanamadan patlarlar,her şeyden önce bunu göz önünde tutmalısınız.
Saygılarımla;
 
Sn. blacktooth, Bakımını yaptığımız bir fabrikanın OG trafosu 630kVA'dan 1600kVA'ya yükseltilmişti geçen aylarda. OG ölçü hücresindeki akım trafolarının da yükseltilmesi (15/5'den 50/5'e) gerekiyordu. Tedaş görevlileri ile birlikte mühürü kırdık. Eski akım trafolarını değiştirirken görevli arkadaş gerilim trafosu seri numarasını, dönüştürme oranını sordu kayıtlar için. Bir baktık ki 315. Şebeke ise 34,5kV. Bu fabrika kurulalı 4 yıl oldu. Yani 34,5kV şebeke de 31,5kV'luk gerilim trafosu kullanılmış! Ve hala sağlamdı. Faturada da dönüştürme oranı 3x315=945 (3 akım trafosundan, 315 gerilim trafosundan) . Gerilim trafosuna göre oran doğru.

Gerilim trafosunun siparişi verildi ve haftasına 34,5/0,1kV'luk gerilim trafoları takıldı.
 
Son düzenleme:
Sn.genç arkadaş ;
Bütün gerilim trafolarının,izalasyon gerilimleri vardır ve belli bir kotanın üzerine çıkıldıgı zaman patlarlar.Konudaki yorumu buna istinaden yapmıştım.Sizin sisteminizdeki trafolar şans eseri duruyor diyemeyecegim,muhakkak çalışıyor olabilir ama olması gereken dogru şeçim yapılmasıdır.
Örnegin; 34.5Kv'luk sisteme 34.5/0.1kv 'luk gerilim trafosu takılması gibi;
Saygılarımla;
 
Doğrudur blacktooth. Tabii ki de uygun değerde gerilim trafosu kullanılması şart. Hemfikiriz.
 
arkadalşar kulandıgımız faz_ faz arası 34.5-31.5 kv olsun buların yalıtım sevıyeleri 36/70/170kv dur 36kv sureklı dayanacagı 70 bır dakıka 170 kv ıse darbe dayaanım gerılımlerıdır.

_______________________________________________________________________________________________

faz toprak arsaı gerılım trafolarında soyle bır sakınca var arıza sırasında gerılım 1,73 katı artıgı ıcın
izalasyona zarar verbılır


_______________________________________________________________________________________________

Arka arkaya mesaj atmak yasaktır.
Lütfen bunun yerine degiştir butonunu kullanarak ekleme yapınız.



Düzenleyen: Blacktooth
 
İZOLASYON acısından bir sey olmaz . cunku 34.5 kv bir gerilim trafosu 33kv ve 31.5 kv baradada kullanılabilr ki kullanılıyor. yalnız buradaki onemli nokta bazı firmalar uyanıklık yapıp gerilim trafolarının degerini bir alt kademede secerek sayacın eksik yazmasını saglayabiliyorlar ki bu durumda oran konusuna dikkat edilmesi gerekir . sonucta oradaki bir anlık dikkatsizlik yıllarca sayacın eksik yazmasına neden olabilir.
 