300 KvAR Kompanzasyon Panosu Besleme Kablosu

Katılım
24 May 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
300 KvAR Kompanzasyon panosu 6 Metre NYY kablo ile besleme alacak, kaçlık kablo çekmeliyim bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
40x5 bara ile ana baradan kompanzasyon ana şaltere geçiş uygundur illa kablo kullanacaksanız 2x(3x95)mm2 NYY kablo. 3x95 kabloda yoksa faz başına 2 adet 70'lik kablo yeter.
 
3adet 240 yeter 300kvar435 ceker 240 500 amper taşır
 
Ana panoya olan mesafe kısa ise (6m demişsiniz kısa mesafe) Kompanzasyon kuvvet kablosunu 3x çekmek doğru değildir, akım taşıma kapasitesini haybeye düşürmüş olursunuz. Elinizde 3x240+120 kablo var ise 240'lık faz damarlarını ayırıp tek damar kullanarak baradan baraya bağlantı yapın.
***Önemli Bilgi;
3x240 mm2 NYY HES kablo havada 436A
1x240 mm2 NYY HES kablo havada 590A
 
40x5 bara ile ana baradan kompanzasyon ana şaltere geçiş uygundur illa kablo kullanacaksanız 2x(3x95)mm2 NYY kablo. 3x95 kabloda yoksa faz başına 2 adet 70'lik kablo yeter.



Merhabalar,
Elimde bulunan bir tek hat şeması var. Şemada Şebeke ana panodan, UPS panosu girişinde bulunan 125 A TMŞ ye kadar 2(3x35)mm2 yazıyor . 125 A TNŞ çıkışında ise 3x35mm2 yazıyor bu kablo kesinde yanı 2(3x35)mm2 deki 2 3x35 mm2 kablodan 2 adet gidiyor anlamında mı yoksa 3 fazın yanında toprak ve nötr var anlamımı var.
Not:Şemadaki panonun alt kısmında toprak ve nötr barası mevcut.
Teşekkürler.
 
hasan bey doğrudur 2 kablo anlamıda 2 3x35+16
+16 nötür üçları, koruma ıse topraklama levhasından direk pano karkasına bağlanır.
hayırlı çalışmalar.
 