3 fazlı motorda toprak mı bağlı nötr mü ?

Katılım
28 May 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar elimde 3 fazlı bir motor var bunda bant çalıştırıyorum. Bildiğim kadarıyla 3 faz 1 toprak olur. Ama ben toprağa bagladıgm da kabloyu bazen çalışıyor . Bazen dızzzzz diye bi ses çıkartıyor sanki eksik faz varmış gibi . Ama nötre bağladığımda sorunsuz çalışıyor bunun sebebi nedir ? Cevaplarınız be önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sayın barıserdogan 3fazlı asenkron motorların nötr e ihtiyacı yoktur. 3 faz bağlantısı yapıldığında motor çalışır bandınız döner. toprak bağlantısına ihtiyaç vardır. gövdesini topraklarsınız ki sargılardan biri motor gövdesine değerse toprağa aksın diye. o duyduğunuz dızzz sesi ise tahminen mekanik bi ses rulmanlardan yada bant milinden vs. gelen ses. 3fazın girişine motor koruma şalteri koyarsanız ( motorun şebekeden çektiği akıma göre seçip) eksik fazdayani 2 faza kalmada yada mekanik zorlanmada devreyi keser motorunuzu yanmaya yada mekanik sıkıntılara karşı korur. hayırlı işler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst