3 fazlı motor neden fazla akım çeker...

Hayırlı bayramlar arkadaşlar
0.37 kW bir motorumuz var görevi köprüyü ileri geri hareket ettirmek ileri de ve geride 1 tane swich var onlar durduruyor.motorumuz her 3 5 tür da. Bir ileri ve geri başlangıç noktasında termik attiriiyor akım oladka ölçtüm 2 amper çektiği için kaldığı yerde motor zorluyor ve termik açıyor sargı uclarinida ölçtüm her hangi bir sıkıntı yok başka bir elektrik arızası olabilirim benim atladigim bilmediğim ya da mekaniksel bir arıza mi tesekkurler
motoru boşa alıp akımı ölçün eğer akım yine yüksekse motorun rulmanları arızalanmış olabilir eğer akım boştayken çekmesi gereken akımdan düşük çekiyorsa makinenin mekaniğinde sorun var demektir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.