3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

ısınma sorunu yaklaşık 4 yıldır var dendi bana. geçen hafta kabloların biri yanmış (pano içindeki bakır nötr kablosu). ben hem pano içindeki hemde 45metrelik pano besleme kablosunun nötrlerini çiftledim. hatta ısınma sorunu hiç yok artık ama tmş'nin yanları çok sıcak. (100A legrand dpx 160 serisi tmş)
Kablo çapı ilk hali ile yeterliyse kablo ısınması zaten başlı basina basina gevseklik anlamindadir. Kabloyu paralelleyerek bi noktada çapı buyuttunuz, dolayısi ile isinmayi azalttiniz ama bu nötr zayifligini gidermez.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kablo çapı ilk hali ile yeterliyse kablo ısınması zaten başlı basina basina gevseklik anlamindadir. Kabloyu paralelleyerek bi noktada çapı buyuttunuz, dolayısi ile isinmayi azalttiniz ama bu nötr zayifligini gidermez.
ben şu an hattın sıcaklığından değil de dengesizliğinden korkuyorum. L1 e bağlı cihazları tek tek kontrol ettim. üzerlerinden geçen akımları ölçtüm. L1: 51 amper çekmesi gerekirken, sistem çalışırken 26 A çekiyor. aynı şekil L2 kağıt üzerinde 66 amper çekiyor gözüküyor ama panoda 31 amper çekiyor. panonun beslediği aletlerin akımlarını tek tek toplayınca panodaki değerleri vermiyor.
 

Ekli dosyalar

  • KAZAN DAİRESİ PANOSU ÖLÇÜMLERİ (2) (1).pdf
    422.1 KB · Görüntüleme: 8
İkinci çekilen nötr hattı normal kullanılan kablo uzunluğunda mi mesafe olarak.
 
Merhaba arkadaşlar. Bizim sitenin kazan dairesi panosunda nötrden ciddi bir akım geçiyor.
L1: 30.34 A
L2: 33.98 A
L3: 30.98 A
N: 53.98 A
Panonun kablosu 3x50+35 NA2XH idi. Isınma sorunu geçici olarak çözmek için nötr güçlendirmesi yaptık 35lik NA2XH ile. Sizce bu dengesizlik nereden kaynaklanıyor olabilir. Sistem neredeyse dengeli. Nötrden birkaç amper geçmesi lazım. Faz-Faz her yerde yaklaşık 391V. Faz-Nötr her yerde yaklaşık 226V. (tüm durumlar için tüm sigortaları kapatıp açarak ölçtüm ). Nötr-Toprak ise 4.5V.

Ayrıca her bir motorun kaç amper çektiğini tek tek ölçtüm. L1-L2 ve L3 fazlarındaki akımları tek tek topladım. Sonuçlar sistem açık ve çalışırkenki L1-L2-L3 değerlerinden çok farklı. Tüm sistem 1.6 MVA trafodan gelen busbar ile çalışıyor. aynı katta yine busbar çıkış kutusu var. kutudan 3x50+35 NA2XH ile panoya geliyor.
çok ilginç bu değerler çok çok ilginç .. şimdi cahil bir elektrikçi olsam böle bişi mümkün değil derdim..
orta halli olsam yine böle bişi mümkün değil derdim bu halimle de böle bişi mümkün değil derdim.
eğer mümkünse o zaman ben biraz daha çalışmam lazım...
hiç başıma gelmedi ne yalan söyliyim. kaydığını çok gördüm .. fazın biri toprağa değdiğinde yıldız noktasının 380 olduğunu gördüm. ama bunu hiç görmmedim. bilime vuruyorum bu değerler bilimin hiç bir kuralına yatmıyor. motorla alakası yok sistemin zaten motorda nötr yok başka nasıl bir alıcınız var monofaze 50 amper geçirecek acaba otoklaf rezizstans fırın ne bilim güçlü bir alıcı 10kw değerinde bişi .
şimdi monofaze alıcıda olsa bir fazın 50 amper fark etmesi gerekir .. motorlardada nötr yok ordan bize bişi gelmez . bilmiyorum kafam karıştı benim çoook..

motorlar hep trifaze değilmi bak onu atladım?
 
Son düzenleme:
çok ilginç bu değerler çok çok ilginç .. şimdi cahil bir elektrikçi olsam böle bişi mümkün değil derdim..
orta halli olsam yine böle bişi mümkün değil derdim bu halimle de böle bişi mümkün değil derdim.
eğer mümkünse o zaman ben biraz daha çalışmam lazım...
hiç başıma gelmedi ne yalan söyliyim. kaydığını çok gördüm .. fazın biri toprağa değdiğinde yıldız noktasının 380 olduğunu gördüm. ama bunu hiç görmmedim. bilime vuruyorum bu değerler bilimin hiç bir kuralına yatmıyor. motorla alakası yok sistemin zaten motorda nötr yok başka nasıl bir alıcınız var monofaze 50 amper geçirecek acaba otoklaf rezizstans fırın ne bilim güçlü bir alıcı 10kw değerinde bişi .
şimdi monofaze alıcıda olsa bir fazın 50 amper fark etmesi gerekir .. motorlardada nötr yok ordan bize bişi gelmez . bilmiyorum kafam karıştı benim çoook..

motorlar hep trifaze değilmi bak onu atladım?
Bir fazli motorların akımları aynen nötr den devam ediyor. Onda da sıkıntı yok. Arkadaş kitap gibi soru sormuş. Oturup yemekten sonra tabloya baktım uzun uzun, tablo bana baktı. Hiçbir yorum getiremedim.
 
ozaman harmonik üretecek non lineer yüklerde yok deyebiliriz . okadar 3. 5. harmoniğin çıkması mevzu değil acaba osiloskop bağlasakmıki.
Gerilim ölçümü yapmak lazım bence bir sürü noktadan. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,332
Mesajlar
916,758
Kullanıcılar
450,176
Son üye
electrical_engineer

Yeni konular

Geri
Üst