25 kva jeneratörle binada sadece 2 odayı nasıl besleyebiliriz?

baha60

Üye
Katılım
16 Haz 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
58
slm arkadaşlar 25 kva jeneratörle binada sadece 2 odayı nasıl besleyebiliriz şimdiden tşkler
 
Binadaki odaların birbirine olan yakınlıkları nasıl neden sordum eğer yan yana ve odaların beslemeleri ortaksa işin kolay.İki kontaktörle bu işi yapabilirsin kontaktörlerden birine şebekeyi diğerindende jeneratörü geçirirsin ve çıkışları ortak çıkış yapıp odaların beslemesine verirsin.Kontaktörler arasında elektriksel kilitleme yapmayı unutma ve birde şunu söyleyeyimbir zaman rölesi kullanarak jeneratör sebeke gidip çalışınca devrini ve voltajını tamamlaması için zaman rölesinden geçir jeneratör kontaktörünü çektirmesi için.Kolay gelsin iyi çalışmalar....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,445
Mesajlar
917,678
Kullanıcılar
450,381
Son üye
sedobaki

Yeni konular

Geri
Üst