200 kW softstarterla motor devreye alma hk?

karahusnu

Üye
Katılım
20 Şub 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar elimde 200kW SOFT STARTER VAR.BUNU 200KW'LIK BLOWER İÇİN KULLANICAZ.NASIL KULLANMAMI ÖNERİRSİNİZ.BAĞLANTI KISMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİM.İLK DEFA SOFT STARTER KULLANICAM.GENELDE İNVERTER KULLANIRDIK.BU SEFER BÖYLE OLDU.YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu arada kendi kataloğunda bağlantı şemasında 2 adet bağlantı şekli var.birinde motor tek kablo bağlanmış.diğerinde motora hem direk 3 faz.hemde soft starterden çıkan 3 faz bağlantısı yapılmış.yani yıldız üçgen bağlantısı gibi.nasıl bağlamalıyım.sizce...
 
Bağlantı şeklin kadar soft starterin ayarlarına da dikkat etmelisiniz....Kalkış akımını torku çok düşürmeyecek;ana şalteri de attırmayacak konuma ayarlayın.Acceleration time'ı da 10-15snye ayarlayın....Bu değerler size motoru rahat kaldırmanızı sağlayacaktır...
 
motora üçgen bağlantıda yol vereceksin Şebeke gerilimi 400V motor etiket değerin üçgen 400V yıldız 690V ac ise parametreler içinde kalkış duruş süresi 10-20sn arası kalkış gerilimi ve moment ile ilgili parametreleri düşük seçip yol almaz ise kademeli bir şekilde artırarak yol verebilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,200
Mesajlar
915,783
Kullanıcılar
449,982
Son üye
admik

Yeni konular

Geri
Üst