16A lik sigorta patronları

ice_man374

Üye
Katılım
30 Nis 2007
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar....kafama takılan bir soru var....yüksek gerilim sigortaları seçilirken(sigorta patronları) nasıl bir hesaplamaya göre secilir...gecenlerde bir işletmenin og hattında bir sorun vardı...ve bizim elektrikçiler 1 fazının gelmediğini belirledikten sonra sigortasını değiştirdiler....ve sorun çözüldü..fakat benm anlamadığım sigorta üzerinde 16A yazıyordu ve kafama takıldı okadar buyuk bir işletmede ortalama 500-600A akım çekmesine rağmen nasıl olrda og sigortası 16A olr....belki cevabı çok basit ama benm için önemli...
vereceğiniz bilgiler içn şimdiden teşekkurler....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sigorta akımları, gerilim yükseldikçe azalır.O nedenle,yüksek gerilim sigortaları küçük değer-
li olur.
 
dostum belirttiğin gibi basit aslında , trafo kayıpları ve diğer aksamlar diye uzun uza girmeden basitçe belirtmek gerekirse

cos Q = 0,99 (yani kompanzasyonu düzgün yapılmış bir tesis düşünülürse )

trafo gücü = 630 kva diyelim

aktif güç = trafo gücü * cos Q olmaktadır

hesaplarsak yaklaşık p = 630 kw ( ama mümkün değil kayıplardan ve kompanzasyondan dolayı )

p = 1,73 * u * ı * cosQ

p = 630000 w

u = 34500 v (og 34,5 kv olduğu zaman )

cos Q = 0,99

değerleri yerine koyarsan

ı = bahsettiğin düşük amper seviyeleri çıkacaktır .

sen değişik kva trafolarda dene bu formulu sen bul daha kalıcı olur aklında ......
kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
türk usulü yapsada olurmuş.zil teli sarmadığına dua at :)
 
dostum belirttiğin gibi basit aslında , trafo kayıpları ve diğer aksamlar diye uzun uza girmeden basitçe belirtmek gerekirse

cos Q = 0,99 (yani kompanzasyonu düzgün yapılmış bir tesis düşünülürse )

trafo gücü = 630 kva diyelim

aktif güç = trafo gücü * cos Q olmaktadır

hesaplarsak yaklaşık p = 630 kw ( ama mümkün değil kayıplardan ve kompanzasyondan dolayı )

p = 1,73 * u * ı * cosQ

p = 630000 w

u = 34500 v (og 34,5 kv olduğu zaman )

cos Q = 0,99

değerleri yerine koyarsan

ı = bahsettiğin düşük amper seviyeleri çıkacaktır .

sen değişik kva trafolarda dene bu formulu sen bul daha kalıcı olur aklında ......
kolay gelsin iyi çalışmalar...

Arkadaşım çok net bir şekilde açıklamışsın.Teşekkürler. +pop:)
 
Merhaba arkadaşlar;

Burada bahsedilen sigortadan kasıt, kesici değil mi?

Hayır sn. nefer87, bahsedilen kesici değildir.
Sizin gönderdiğiniz resimdeki dahili tip ayırıcıdır (sigortasız). Aşağıdaki resme bakarsanız. Bu da harici tip sigortalı ayırıcıdır. Sigortanın bir ucu sabit kontak tarafına, diğer ucu da en alttaki izolatöre takılır.
 
o yüzden seksiyonere incecik bir tel takıyorlar yoksa o tel eve ble yetmez ama sitelere bile yetiyor
 
Teşekkürler sn. genç arkadaş. Bir soru daha soracağım müsadenizle;

Bildiğim kadarıyla ayırıcının otomatik açma özelliği yok ( yanılıyor olabilirim ) ama kesicilerde otomatik açma ( arızalarda ) özelliği var. Şöyle mantık kurarak; kesiciyi sigortaya, ayırıcıyı ise şalterre benzetirdim hep. Bu yüzden de sigortadan bahsedilince aklıma kesici geldi. Acaba o bahsedilen sigorta, ayırıcının bir parçası mı yoksa kesicinin mi bir parçası?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Geri
Üst