Merhaba 160KW bir fabrika için 350metre uzaklıktan enerji çekilecektir. Kullanılacak kablo kesitini nasıl hesaplayabilirim teşekkürler.
2 adet 120 ile tek 240 mm arasında emniyet acsndan ne fark oluyo üstad?..aciklayabilirmisnzTrafoya yakınsanız ve yüksek demerajlı motorunuz yoksa,bakır olarak 240 mm2 uygun görünüyor.Ancak,yumurtaları aynı se-
pete koymamak ve daha fazla emniyet için
2 adet 120 mm2 olursa daha isabetli olur.
Ayrıca 2 adet kablo ile daha fazla akım taşıyabilirsinizKasıt olmadığı sürece,2 kablonun aynı anda kullanılamaz duruma gelmesi zor olduğu halde,tek kablonun heran arızalanması beklenebilir bir durumdur.Hiç olmazsa,arızalı kablonun sorunu giderilene kadar sağlam
kablo ile iki ampul yakıp 1 bardak çay içilir.Uzun mesafe ve önemli tesisler için biz böyle düşünürüz.Başta söylediğim gibi,yumurtaların hepsi aynı sepete konmaz