10ka kesme kapasiteli 63A bir sigorta,max kac ampere kadar dayanabilir?

tank

Üye
Katılım
28 Mar 2009
Mesajlar
60
Puanları
1
Yaş
35
Elektrikci bana In x 10 yani 63 x 10 =630Ampere kadar acma yapabilecegini soyledi,650 amperlik bir kisa devre akimi geldigi takdirde sigorta kullanilamaz hale gelecegini soyledi,dogruluk payi nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sigortanın belli bir kısa devre akımı kapasitesi vardır ve bu değer sigortanın üzerinde/katalogda yazmaktadır, bu değerin üzerindeki değerler için evet kullanılamaz olma ihtimali yüksektir
 