100kw şantiye projesi

Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
24
Puanları
1
100kw lık bir şantiye için ana panoya gelen kablo 100m ve 3x70+35 mm2 kablo kullandım. anapanodan bır tane 120 metre uzaklıkta 25kw ve 60m uzaklıkta 60 kw lık yuk var gerılım dusumu hesabı yapılırken hangılerını dıkkate almalıyım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhabalar,
25 ve 60 kW lık yüklere çekilen kablonun kesitini yazmamışsınız eğer o yüklere de aynı kabloyu kullanırsanız benim hesabıma göre bi sorun olmaz (tabii trafo kendinize aitse)ama o zamanda maliyet artar onun için şematik bir şekilde resim şeklinde koyabilirseniz daha iyi yardımcı olabilirim.

yinede kendi hesabımı nasıl yaptığımı izah edeyim:

%e1 = 0,0000124 * [(100.000*100)/75] = 1,653
%e2 = 0,0000124 * [(60.000*60)/75] = 0,5952


şeklinde hesap devam eder 60 kW lık yük için ger düşümü büyük olacağından diğer yükü hesaplamamıza gerek yok
%e= 2,2 civarları bir değer olur ve EĞER trafo kendinize aitse yapıya aitse o zaman % 6.5 alınacağından bir sorun olmaz
ama trafo EDAŞ a aitse o zaman bu değer % 1.5 alınır dolayısıyla değer kurtarmaz.
 