05 Mart 2008 kompanzasyon sorunu

Katılım
14 Şub 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
İyİ gÜnler benİm sorunum var. bİr kuruluŞa kompanze yaptik ve varkombİ-12 yİ kullandik. rÖleyİ test ettİk manul modda bİr sorun yok tÜm verİlerİ gayet gÜzel gİrdİk rÖleye Şİmdİ sorum Şu sİzlere. kompanze devresİ kapali oldugu halde sayaÇta (makel) kapasİtİf İŞaretİ var ve reaktİf ve kapasİtİf kompanze yapilmis gİbİ sankİ Çok dÜŞÜk aktİf =1790kw
reaktİf =26kvar kapasİtİf =8kvar normalde kompanze yokken sİstem reaktİf yazmasi gereklİ ve İletme henÜz Çalisir durumda deĞİl.sİstemdekİ tÜm yÜklerİ devreye aldiĞimizda da bu durum deĞİŞmİyor ve rÖle aŞiri kompanze alarmi verİyor -1.00 Şeklİnde yardimci olursaniz sevİnİrİm gÖrÜŞ ve Önerİlerİnİzİ beklİyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
değerli meslektaşım
değişken yük olan işletmelerde ör.30kva ups varsa bu zaten başlı başına bir baş belası demektir
eğr yoksa kontaktörlerin devre dışı olduktan sonra güç kontaklarının yapışık olup olmadığına dikkat
etmeniz gerekmektedir ayrıca capasitorlerin anma akımlarını pens ampermetre ile ölçüp dengeli olup
olmadığına dikkat edin ör. bir capasitör devrede iken fazlar arası çok değişken ise capasitör
deforme olmuş demektir ayrıca üç yıllık capasitörleri değiştirmenizi tavsiye ederim birde rölenin
c/k ayarlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim, kompanze ettiğin işletmede yaşadığın sorun değişken yüklerden ibare olsa gerek
capasitörlerin deşarj bobini varmı yoksa bahsettiğin rölenin deşarj süresi varmı varsa
deşerj süresini 14 sn. gibi ayarla sorunun hala gitmedi ise c/k hesaplamasını röleye oto.
olarak yaptır kademe aralıklarını birbirine yakın tut hala sorunun gitmedi ise akımtrafosu
kompanze edilmiş enerjiden mi yoksa kompanze edilmemiş enerjiden oduğuna dikkat et
akımtrafosunda ki kl 0,3 mü 0,5 mi ?ona bak 0,3 ise 0,5 ile değiştir hala sorun var ise
sana sayacı değiştirmeni tavsiye ederim.
saygılar
 
Arkadaşlar konpanzasyon sistemini kurarken konpanize edeceğin kurulu gücün ortalama 5/1 baz alınarak kurulur.Eğer manuel çalışacaksan sabit kondansitörlerinin değerlerini küçük seçip(10kvar ğibi)bu degerleri belirli bir süre takip edip devreye ona ğöre kondansitör alıp çıkartabilirsiniz.Ama bu biraz yorucu olabilir size tavsiyem reaktir ğüç rolesi takmanız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,378
Mesajlar
917,110
Kullanıcılar
450,256
Son üye
54yakari

Yeni konular

Geri
Üst