şebeke-jenaratör otomatik transfer panosu olmadan transfer yapmak

400 A ve daha büyük akımlarda motorlu şalter kulanılmaktad. küçük güçlerde gerek yok ayrıca arıza yapma oranı daha yüksek motorlu şalterlerin

motorlu şalterler sadece çok uzun zaman çalıştırılmamaktan kaynaklı sıkıntı yaratabilir.Bunun dışında kontaktör daha güvensizdir.
Ayrıntılı bilgi için Sayın Fahri Yetiş'in iletilerinden yararlanabilirsiniz
 
Kaynaklar arası transfer için gerçek tip ATS (True type ATS) kullanılmalıdır.Gerçek tip ATS 'de V kontak bulunur.30-80 ms gibi hızlarda çalısır.Gerekirse bu hızlarda kaynaklar arası transfer ard arda hatta kesintisiz yani (sıfır ms de ) dahi gerçekleştirebilmelidir.(En zor durum / üst segment üründe) Kaynakları açılarına kadar izler.Acil kaynağın kontrolunu tamamen elinde tutar.Gerilim ve frekans limitlerini belirlersiniz,faz sırası ve faz dengesizlikleri tespit eder ve normal kaynaktan acil kaynağa geçiş yapar.
 
Kontaktor ,motorlu şalter,motorlu yuk ayırıcısı transfer için uygun ürünler degildir.Bu tğr ürünlerin tamamı once kesip sonra yeni kaynaga temelde geçerler ama olan yüklere oluyor.Temel sorun yüklere uygun geçişin seçilmesidir.Dusunun elektronik yüklere 0 380 sonra yeniden 380 ve 0 uygulayınız.Her bir geöiş bir duzensiz geçiştir.Motorları dusunun nominal hızda dönerken enerji kesiliyor ve olur olmaz bir anda yedek kaynak geliyor,motorun veya dişili grubunun basına gelenler vuruntu ,dolasan akımalr,yuksek kalkıs akımları ,hatta yeni kaynagın faz acıları tamamen ters acıyla geldigini dusunun , farklı gelırse ısınma ,sıkışma,ömürlerden ömür begenin motorlarınıza halbuki onca softstarter hız kontrol cihazı almıstınız.Hiç birisinin artık anlamı kalmadı degil mi? Size onerim 30 A ile 4000A aradında gerçek tipte transfer switchidir.Geçişler kontrol altına alınmalıdır.Bunun kaynaklar için degil yükleriniz için yapmalısınız. Onerim UL1008 / NFPA 99 70 110 standartlarına uygun switchler kullanılmasıdır.Her yüke her transfer şalteri uygun olmayabilir.Ozellikle tahrik elemanı motor ise uzak durunuz cunku motorlu yuk ayrııcsı yada motorlu şalter mantıgı ile yapılmıstır.KOntaktorle yaparım derseniz bobinlerine basına gelen ,enerjı tuketımı ve kontrolsuz geçişşlere yeşil ışık yakıyorumu kabul etmelisiniz.Ama tum bu afaki çözümler gerçek tip transfer şalteri ile uzaktan yakından aynı degıldır.Ornekle acıklayayım.Switch ile bazı ornekler vereyim 30A urun 11 kg iken 1600A ATS 230 kg , 4000A 500 kg civarında sadece switch kısmının agırlıgıdır.Sebebi cok hızlı transfer etme yetenegidir.Kısa devrede dahi gecis yapabilecek tipte olmasıdır.Kısa devrede iken bahsettgimiz urunlerin çalısması veya kısa devreyi üzerine kısa zaman dahi alabilmesi mumkun degildir.
 
arkadaşım eger çok kaliteli bir şey istiyorsan general elektriğin change over sviç i var biraz pahalı

daha ucuz bişi istiyorsan 2 tane ABB YADA SİEMENS YADA SCHNEİDER MOTORLU ŞALTER 2 bunlara 2 adet kapamaya hazır kkontak 2 adet kontak bloğu 2 adet düşük gerilim bobini 2adet kapama bobini alırsın çözersin

dahada uzuz bişi istyorsan
2adet kontaktör alır koyarsın

dahada ucuz bişi istiyorsan
manuel üzengili 1-0 2 şalter koyarsın elle yaparsın 40 50 tl

dahada ucuz bişi istiyorsan
mevcut şalterlere düşük gerilim bobini koyarak kapalı kontaklardan elektriksel kitleme yaparak elle yaparsın

dahada ucuz bişi istiyorsan hiç bişi yapmazsın el ile kendin kumanda edersin

dahada ucuz bişi istiyorsan o yok henüz

bunlardan birine karar ver kolay

doğru teşhis doğru tedaviyi getirir
kolay gelsin
 
Arkadaşlar geçişi yüksek akılım triak aklarla sıfrı geçişi kontrol eden bi sistemle yapsak nasıl olur yani bu şekil elektronik bir devre olsa bunu benyapabilirm o yüzden diyorum ..

aklıma gelen şu
tek faz için Şebeke kesildi devre algıladı
yüksek akımlı triak tetiklemesini kesti yani şebekeden geleni..
ve
jenaratör e ait triak olanı tetiklemeye başladı
ve gelen elektriğisıfır geçiş anını kontrol edecek öğel tetiklemeya başlayacak..
elektrik kesilme anında faz açısı 90 derece ise 220 volt tam değerinde olmuş oluyor
rast gele üsütüne binerse olmaz ..o yüzden sfır geçiş anını beklmek gerekli


EDİT:yalnız jeneratör ün otomatik çalışma modunda olduğunu var sayıyıruz
 
kardeş 500 kva alimar marka jeneretör var başka şantiyeden bana geldi tıransfer panosu ve jeneretör arasındaki kumanda bağlantısı lazım yardımcı olursan sevinirim teşegkürler
 
arkadaşlar alimar marka 550 kva jeneretör bana başka şantiyeden geldi tıransfer panosu var benim ihtiyacım olan ikisi arasında kumanda kablosunun bağlantısı lazım yardım olursanız sevinirim
 
arkadaşlar umarımki bu konuya cevap verecek biri vardır elimde monofaze (220 ) jeneratör var bir trifaze 380 birde monafaze 220 iki evim var jeneratörümle her iki evi beslemek istiyorum kontaktörlerle yapılmış bir şema bilen varsa yardımcı olmanızı rica ederim teşekkürler jeneratör 220 5 kw dır burda verilen şemalar açılmıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,882
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst