motoru 50 saniye çalıştırıcam fakat bunun 25 saniyesi 60 hzde 25 saniyesinide yavaşca düşerek 30hzde çalıştırıcam belli bir süre sonrada motor durucak.. bunu plc de mi yoksa invertörde mi ayarlıyoruz? hsp lsp gibi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
invertörden ayarlaya bilirsin abb bu olanagı sunuyor.sen ne marka sürücü kullanmaktasın.
 
atv312.. lsp hsp parametrelerinden mi ayarlanıyor ?
 
Plc ile yapmassan kumanda devresiyle yapabilirsin ilk hızı pot ile belirle 60 veya istediğin bir değer dı1 den çalıştır dı3 e büyük ihtimalle set 2 hızı atanıktır 30 hz e ayarla dı1 girişi aktif olduğunda devreye girecek zaman rölesini ekle 25 saniyeye ayarla süre sonunda kontagını kapattığı zaman 30 hz e gelecektir...
 
İnvertörlerin kendi içinde PLC fonlsiyonu olan ürünlerden kullanarak bu işi yapabilirsin. invt marka ürünlerde dahili PLC özelliği bulunmaktadır. 16 adımda istediğin yön, süre ve hızlarda çalıştırabilirsin.

Kolay Gelsin.
 