arkadaşlar hepimizin bildigi gibi ölçü trafoları akım yada gerılım seviyesini düşürmeye yarayan cihazlar.
anlamadıgım sey su: mesela akım trafosunda sekonder kısmındakı akımı 5A düşürürken neden voltaj sarım sayısıyla orantılı olarak cok yukselmıyo. sekonder uclarında asırı gerılımler gormuyoruz.

V1/V2 = N1/N2= I2/I1 kuralına gore güç traflarındakı gıbı akım azaldıgında voltajın artması gerekıyo fakat bu olcu trafolarında bu durum ıslemıyo neden?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
laz73 Ölçü Transformatörleri hakkında herşey diye bi döküman paylaşmış işini görebilir,

Akım trafolarının sekonder sargısının bir ucu gövde üzerinden topraklanır. Primer sargı ile sekonder sargı arasında meydana gelebilecek bir kısa devrede primer devre gerilimi topraklanan sekonder sargısı ucundan devresini tamamlar. Eğer sekonder sargısı topraklanmamış olsaydı kısa devre .arızası ile primerin yüksek gerilimi sekondere bağlı olan koruma ve ölçü cihazlarının zarar görmesine sebep olurdu.
Akım ölçü trafolarının sekonder sargısının uçları primerden akım geçerken herhangi bir sebeple açık bırakılmamalıdır. Eğer açık kalırsa sekonder sargıda oluşacak olan primer sargının manyetik akısının azaltıcı yöndeki manyetik akı ortadan kalkar. Dolayısıyla primer sargıdan geçen akıma bağlı olarak primerin manyetik akısı artar. Sekonder sargının uçlarında aşırı gerilim oluşur. Bu sebeple açık kalabilecek akım trafolarının sekonder uçları kısa devre edilir.
Sekonder sargının uçlarının açık kalması durumunda aşağıdaki hususlar meydana gelebilir:
• Akım ölçü trafosunun nüvesi ve sargılan ısınır.
• Sekonder sargının uçlarında fazla bir gerilim indüklenir, ölçü cihazları ve personel zarar görür.
Transformatör hasara uğrar.
Yukarıda açıklanan olumsuzlukların meydana gelmemesi için akım ölçü trafolarının sekonder sargısı uçları kesinlikle açık bırakılmaz, kısa devre edilir ve bu uçlara sigorta bağlanmaz.
 
acıklamalarınız benı olcu akım trafosu ıcın tatmın etti tesekkur ederım. eger akım trafosunda sekonder uclar acık kalırsa yuksek gerılımler enduklenıyo ve buda trafoya ve ınsanlara zarar verebılır bu yuzden kısa devre yapılmalıdır. akım trafosunun cıkısındakı akım sabıt oldugu ıcın(1A,2A,5A) cıkıs gerılımı yuke baglı öyle mi? eger sekonder ucları acık acık bırakılırsa buyuk bı dırenc gıbı algılanacagından cıkıs gerılımı bırden yukselır. gerilimin yukselmemesının nedenı bızım akım trafosuna baglıyacagımız aletlerın yuklerının az olması dıyebılır mıyız?

bu mantıkla gerılım trafosunda sekonder uclarındakı gerılım sabıt(100V 110V 120V) ıken akımın 1Aden bıle kucuk kalması yıne yuklerımızden dolayımıdır. yanı eger sekoonder uclar kısa devre yapılsa cok yuksek akımlar cekırız dımı?. bu yuzden mı gerılım trafolarında sekonder uclarına sıgorta konmalıdır yada kesınlıkle kısa devre edılmemelıdır.
 
arkadaşlar hepimizin bildigi gibi ölçü trafoları akım yada gerılım seviyesini düşürmeye yarayan cihazlar.
anlamadıgım sey su: mesela akım trafosunda sekonder kısmındakı akımı 5A düşürürken neden voltaj sarım sayısıyla orantılı olarak cok yukselmıyo. sekonder uclarında asırı gerılımler gormuyoruz.

V1/V2 = N1/N2= I2/I1 kuralına gore güç traflarındakı gıbı akım azaldıgında voltajın artması gerekıyo fakat bu olcu trafolarında bu durum ıslemıyo neden?

Akım trafolarında I1/I2 ile V2/V1 bütün trafolarda olduğu gibi aynıdır. Fakat akım trafolarının primer gerilimi, üzerinde takılı olduğu fazın gerilim değildir.
I1/I2 ile V2/V1 bağıntısının asıl nedeni Primerden alınan güç ile sekonderden verilen gücün eşit olmasıdır.(kayıplar hariç) . Akım trafosunun Primerden aldığı güç çok küçüktür. Şu dökümanı inceleyiniz.
Otomasyon"cihaz bağlantısında kullanılacak kablo gücünün toplamı akım trafosunun gücünü belirler"]cihaz bağlantısında kullanılacak kablo gücünün toplamı akım trafosunun gücünü belirler[/URL]
 
primerin takılı oldugu faz gerilim 154/v3 kV iken neden primer terminalı temas ettıgı halde bu gerılımde olmuyo?
 
primerin takılı oldugu faz gerilim 154/v3 kV iken neden primer terminalı temas ettıgı halde bu gerılımde olmuyo?

O zaman şöyle diyeyim, 154 kv havai hatta konan kuş ne kadarlık bir gerilimle çarpılır. 154/kök3 mü, yoksa iki ayağının arasında kalan kablonun direnci x kablodan geçen akım kadar mı? :)
 
Son düzenleme:
O zaman şöyle diyeyim, 154 kv havai hatta konan kuş ne kadalık bir gerilimle çarpılır. 154/kök3 mü, yoksa iki ayağının arasında kalan kablonun direnci x kablodan geçen akım kadar mı? :)

önce sunu sorayım bır kusun ıkı ayagıda aynı tele basıyosa kus carpılır mı? bunun cevabını carpılmaz dıye bılıyorum.

eger kus faz-toprak yada faz-faz kısa devresıne neden olduysa kus havai hattının gerılımıyle carpılır. uzerınden de iç direncine göre buyuk bır akım gecer.
yanlıs mı bılıyorum ?
 
Doğru biliyorsunuz,
Kuş çarpılmaz ama bir gerilime mağruz kalır, iki ayağının arasında kalan kablonun direnci x kablodan geçen akım kadar.
Akım trafosu da üzerine bağlandığı faz barasının faz-nötr gerilimine değil, bu kuşun mağruz kaldığı gibi bir gerilime mağruz kalır. Baraya kuş konmuş gibi düşünün :)
 