merhaba,

birkaç sene önce meger ile ölçüm yapmıştım. fakat, şimdi avm'de bir mağaza panosunun topraklama ölçümünü yapacağım.

sitede aradım fakat ilgili bir başlık bulamadım.


elimde UNI-T UT201 model ölçü aleti var. Bununla nötr toprak gerilimini ölçebiliyorum. Fakat Topraklama direnci değerinin nasıl ölçüleceğini bilmiyorum.

topraklama direncini bu ölçü aletiyle nasıl ölçebilirim?

yardımlarınızı rica ederim, teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Avometre ile multimetre ile pensamermetre ile topraklama ölçümü yapılmaz. En fazla toprağın var olup olmadığı belirlenebilir.
 
Ben de hocama katılıyorum. Meger bulmanız lazım tekrar.
 
Merhaba erasmus_86,

daha önce meger (toprak direnci test cihazı) ile ölçüm yaptığınızı söylediniz.
Şu anda bu cihaz elinizde yokmu? veya kazık çakabileceğiniz toprak bulamadığınız içinmi sordunuz pensampermetre ile ölçmeyi?

Diğer üyelerinde söylediği gibi Toprak direncini elinizdeki pensampermetre ile ölçemezsiniz.

Pensampermetreye benzeyen Klamp tipi toprak direnci test cihazlar var.
Klamplı ölçüm metodunda kazık çakmanıza ve barayı ayırmanıza gerek yoktur fakat çoklu topraklama sistemi gerektirir.