kompanzasyon bakımı

onur005

Üye
Katılım
12 Kas 2007
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
mevcut kompanzasyon sistemi bakımı kondansatör ölçümü hakkında bilgisi olan varmı kondansatör amperaj ölçümlerini yaptıktan sonra nasıl hesaplıyoruz acaba
benim kondansatörler merlin gerin üzerinde 10kvar ibareleri var sanırım 10 kvar lık

örneğin 1.grubun ölçüm değeri :

1. faz 12,7A - 2. faz 13,2A - 3. faz 13.2A

kondansatörlerin toplam çektiği akım: 39,1 A X 380 V

= 14858w / 1000 = 14.858 Kvar olabilirmi
birde reaktif / aktif oranı = %20
kapasitif / aktif oranı = %15 doğrumu acaba
yardımcı lan arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
50 kva üstü müşteriler için oran 20/15 tir.380-400 V Şebeke için,kondansatör akımı,pratik
olarak,kondansatör gücünün 1,5 katı olarak düşünülür.10 Kvar kondansaör için,15 Amp.
akım değeri görüyor iseniz,kondansatörünüz sağlam demektir.Bu akımdan az ise,kapasite
kaybı var demektir.
 
KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM TABLOSU

Kondansatör Gücü kVAr Ana Besleme Hattı Devre Elemanları Sabit ve Otomatik Komp. Kademeleri Devre Elemanları
Nominal Akım A Sigorta NH Tipi A Bıçaklı Şalter A NYY Kablo mm² Ana Bara Cu mm² Sigorta NH Tipi A Kontaktör Akımı A Kontaktör Tipi İletken Kesiti mm²


1,0 1,52 6 --- 3x2,5 12x2 6 9 3TF40 2,5
1,5 2,28 10 --- 3x2,5 12x2 10 12 3TF41 2,5
2,0 3,00 10 --- 3x2,5 12x2 10 12 3TF41 2,5
3,0 4,60 10 --- 3x2,5 12x2 10 12 3TF41 2,5
4,0 6,10 16 --- 3x2,5 12x2 16 12 3TF41 2,5
5,0 7,20 16 36 3x2,5 12x2 16 12 3TF41 2,5
7,5 11,4 20 36 3x4 12x2 20 16 3TF42 2,5
10,0 14,4 25 36 3x4 12x2 25 22 3TF43 2,5
12,5 18 36 36 3x6 12x2 36 32 3TF44 (1) 4
15,0 23 36 63 3x6 12x2 36 32 3TF44 6
20,0 29 50 63 3x10 12x2 50 38 3TF45 6
25,0 36 63 100 3x10 25x3 63 45 3TF46 (2) 10
30,0 43 80 100 3x16 25x3 80 63 3TF47 16
40,0 58 100 200 3x25 25x3 100 75 3TF48 25
50,0 72 125 200 3x25 25x3 125 85 3TF49 (3) 25
60,0 87 160 200 3x50 25x3 160 110 3TF50 50
80,0 115 200 300 3x70 25x3 200 170 3TF52 70
100,0 144 250 300 3x95 25x3 250 250 3TF54 95
125,0 180 315 400 3x120 30x5 315 400 3TF56 120
150,0 216 355 400 2(3x70) 30x5 355 475 3TF57 150
(1) 15 Kvar 400V 3RT1626-1AP01 (2) 25 Kvar 400V 3RT1636-1AP01 (3) 50 KVAR 400V 3RT1646-1AP01

umarım işine yarar
 
teşekür ediyorum
 
kompanzasyon hesabı yapan arkadaşlara yardımı olur inşallah
 

Ekli dosyalar

  • kompanzasyon.rar
    1.2 MB · Görüntüleme: 248
sevgili arkadasım enönemlisi kondansatör sökerken takarken deşarj etmeyi unutma
 
Herkese merhaba.Sayın dostum Bakım yaparken önce kondansatörlerin ayaklarının çektiği akımları ölç eğer kondansatörün trifaze 10 kvar ise ortalama her bir ayağında 15 A. görmen gerekir.Eşite yakın daha düşük değerler görüyorsan kondansatörünün değeri düşmüş demektir ki kondansatörler birden sıfıra inmez zamanla değer kaybeder kurtarıyorsa sorun değil ama takip etmen gerekir.Dengesiz Değerler görüyorsan kondansatörü değiştirmende fayda var.Kondansatörlerde sorun yoksa kontaktörlerde ve sigortalarda elektrik geçirme sorunu yok demektir.Kondansatörlerde değer göremediğinde kontaktörleri ve sigortaları kontrol etmen gerekir.Aynı zamanda sigotalarda ve genelde kontaktörlerde kontak yapışması meydana gelebilir,bunlarıda kontrol etmen gerekir.Oranlar 50kvar üstü için endüktif %20 kapasitif %15 tir.15kvar ve 50kvar arası içinde endüktif %33 kapasitif %20dir.kvar kw çevrimi yapmak için de kvar*1.70=kw faturalarda söz güçleri kw olarak gözükür.Kolay gelsin.
 
Arkadaşım,
1 kVAR = 1.45 A' dir. Buna göre hesaplayabilirsin.
 
% 75 kapasite ile çalışıyorsa devam et.Yani 1 kvar lık kondansatör akımı 1,44 A dir.10 A lik kondansatör 14,4 A akım çeker.10,8 A görürsen iyidir.Aşağısını görürsen değğiştir.
 