Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

C/k Ayarı

Elektrik Kategorisinde ve Kompanzasyon Forumunda Bulunan C/k Ayarı Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: slm arkadaşlar entes rg3/12cs rgk rölesine c/k ayarını yapmamız gerekirmi ve gerekirs nasıl yapabilirim. çünkü bazı şeyler ters gidiyor kompanzasyon umda. benim 1. kademedeki kondansatörüm 5 kvar dı ben bunu 2.5 kvarla değiştirip röleye kondansatörleri otomatik olarak tanıttığımda 1. kademe ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 13 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.

Konu: C/k Ayarı

  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    14-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    380
    Popülarite
    24

    Varsayılan C/k Ayarı

    slm arkadaşlar entes rg3/12cs rgk rölesine c/k ayarını yapmamız gerekirmi ve gerekirs nasıl yapabilirim. çünkü bazı şeyler ters gidiyor kompanzasyonumda.
    benim 1. kademedeki kondansatörüm 5 kvar dı ben bunu 2.5 kvarla değiştirip röleye kondansatörleri otomatik olarak tanıttığımda 1. kademe 4 kvar olarak görünüyor ve bende kondansatörün değerini manuel olarak yapmaya kalkıştığımda 4 kavrdan aşağı bir değer giremediğimi gördüm bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
    birde rölenin kapasitif bölgede çalışması terimi nedir ve nasıl yapılabilir.yani ben röleyi kapasitif bölgede nasıl çalıştırabilirim.
    kolay gelsin.


  2. Entes
  3. #2
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    08-09-06
    Yaş
    39
    Mesajlar
    120
    Popülarite
    17

    Varsayılan

    Cihazınızı tanımıyorum ama kılavuzunda şu kısım dikkatimi çekti;



    Sizde de setup-off olmasın?

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    14-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    380
    Popülarite
    24

    Varsayılan

    bende setup ayarı off zaten yukarıdaki metinde de of olduğunda manuel girilebilir yazılmış.
    lütfen arkadaşlar diğer sorularıda cevaplayalım bu konu içindeki.

  5. #4
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı volky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ...entes rg3/12cs rgk rölesine c/k ayarını yapmamız gerekirmi ve gerekirs nasıl yapabilirim...
    c/k ayarı değilde ilk kademe kondansatör gücünü röleye tanıtmanız gerekir. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz:

    SET tuşuna 3 saniye basın.
    AUTO yazısı ekrana gelince SET tuşuna bir kere basın.



    Auto Operatı yazısı ekrana gelince Aşağı tuşuna bir kere basın.


    Auto Set Up yazısı ekrana gelince SET tuşuna bir kere basın.


    Aşağı-Yukarı tuşlarıyla ekranda Auto Set ON azısının görünmesini sağlayın. Ve SET tuşuna basın. Röle ilk kademeden itibaren kondansatörleri tanımaya yeniden başlayacaktır.



    Alıntı volky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim 1. kademedeki kondansatörüm 5 kvar dı ben bunu 2.5 kvarla değiştirip röleye kondansatörleri otomatik olarak tanıttığımda 1. kademe 4 kvar olarak görünüyor ve bende kondansatörün değerini manuel olarak yapmaya kalkıştığımda 4 kavrdan aşağı bir değer giremediğimi gördüm bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
    Değiştirilmesi gerekirdi.
    1. kademe başka sırada olabilir mi acaba?

    Alıntı volky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    birde rölenin kapasitif bölgede çalışması terimi nedir ve nasıl yapılabilir.yani ben röleyi kapasitif bölgede nasıl çalıştırabilirim.
    kolay gelsin.
    Bazı durumlarda röleye cos fi 1,00 ayarlandığında bile (diğer ayarlar eksiksiz olsa dahi) sayaç indüktif yazabilmekte (Ölçümün OG tarafından olması durumunda trafonun reaktifini sayaç yazmakta...). Rölede cos fi ayarı kapasitif bölgeye kaydırılarak fazladan kondansatör alması sağlanır. Olay budur.
    Kompanzasyonu kapasitif yöne kaydırmak için cos fi değerini 1,00'dan aşağıya doğru indirmelisiniz (0,995, 0,990 0,985 gibi)
    Şu şekilde ayar yapabilirsiniz:

    Konu genç arkadaş tarafından (11-02-2009 Saat 20:25 ) değiştirilmiştir.

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    14-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    380
    Popülarite
    24

    Varsayılan

    aşka sırada değil kademeler yerli yerinde .

  7. #6
    Yeni Üye

    Üyelik
    28-08-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Entes in üç fazlı rölesinde c/k oranı direkt olarak girilemez. diger rölelerde direk olarak girilebilir. entes bu bunu dolaylı yoldan hesaplar.

    hesaplama mantığına gelince;

    ilk kademe kondansatör gücüne göre (QC1 ) ve akım trafosu çevirme oranına (k )göre,

    formulsel olarak;

    röleyi işleme geçirici akım değeri

    Ici = C/k = 0,6/(1,732... x 400) x (Qc1/k)

    yukarıdaki formulde QC1 i değiştirerek entes rölenin c/k sını ayarlayabilirsin. Akım trafosu oranıyla fazla oynamassan eyi olur.
    diğer soru ise,

    Entes üç fazlı rölede, otamatik kapasite gücünü tanıtırken akım trafosu oranına göre tanır. bu yüzden örneğin 600/5 lik bir oranda 1,5 KVar i tanıtamazzssın en düşük 2,5 Kvar tanır.

    örnekle açıklayayayım sana entesin yediği haltı

    akım trafosu oranı 600/5 = 120
    ilk kademe kondansatör gücü: 1Kvar
    üç fazlı ossun bide

    C/k= [0,6/(1,732.. x 400)] x (1000/120) = 0,007217....

    gördüğün gibi tutupta bu oranlara göre 1kvarlık takarsan c/k oranın çok küçük olur ve anahtarlma sayın inanılmaz artar röle ve her akıllı insan bunu istemez sana izin vermez dolayısıyla senin taktığını tanımaz tanıttırmaz. okey to.

    genellikle C/k oranı 0,1 ile 0,3 arasında seçilir veyea entese göre seçtittirilir.
    Konu genç arkadaş tarafından (26-05-2010 Saat 19:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: Üst üste mesaj yazmayınız. Bir önceki mesajınızı düzenleyiniz.

  8. #7
    Yeni Üye

    Üyelik
    30-05-10
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan C/K HESAPLAMASI

    HERKEZE SELAM ARKADASLAR BANA BİRAZ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
    BİZİM KOMPASİZYON PANOSUNDA ENTES RG-8T REAKTİF GÜC KONTROL ROLESİ KULLANILMAKTA BEN BUNUN C/K AYARINI NASIL HESAPLIYACAM
    akım trafosu :100/5
    kondastör sırası :1/ 1,5/ 2,5/ 5/ 7,5/ 10/ 10/ 20
    BANA BU KONUDA HESAPLAMA FORMÜLÜ İLE ACIK ANLASILACAK SEKİLDE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN HERKEZE TESEKÜRLER

  9. #8
    Usta Üye

    Üyelik
    21-04-09
    Yaş
    29
    Mesajlar
    169
    Popülarite
    57

    Varsayılan

    Alıntı musa ersoy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    HERKEZE SELAM ARKADASLAR BANA BİRAZ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
    BİZİM KOMPASİZYON PANOSUNDA ENTES RG-8T REAKTİF GÜC KONTROL ROLESİ KULLANILMAKTA BEN BUNUN C/K AYARINI NASIL HESAPLIYACAM
    akım trafosu :100/5
    kondastör sırası :1/ 1,5/ 2,5/ 5/ 7,5/ 10/ 10/ 20
    BANA BU KONUDA HESAPLAMA FORMÜLÜ İLE ACIK ANLASILACAK SEKİLDE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN HERKEZE TESEKÜRLER
    akım trafosu dönüştürme oranı 100/5=20
    ilk kondansatör gücü 1 kvar
    c1/k20=0,05 yani senin ck 0,05 dir

  10. #9
    Usta Üye

    Üyelik
    30-12-08
    Yaş
    30
    Mesajlar
    185
    Popülarite
    12

    Thumbs up

    Alıntı volky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    slm arkadaşlar entes rg3/12cs rgk rölesine c/k ayarını yapmamız gerekirmi ve gerekirs nasıl yapabilirim. çünkü bazı şeyler ters gidiyor kompanzasyonumda.
    benim 1. kademedeki kondansatörüm 5 kvar dı ben bunu 2.5 kvarla değiştirip röleye kondansatörleri otomatik olarak tanıttığımda 1. kademe 4 kvar olarak görünüyor ve bende kondansatörün değerini manuel olarak yapmaya kalkıştığımda 4 kavrdan aşağı bir değer giremediğimi gördüm bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
    birde rölenin kapasitif bölgede çalışması terimi nedir ve nasıl yapılabilir.yani ben röleyi kapasitif bölgede nasıl çalıştırabilirim.
    kolay gelsin.
    rg312cs modelinde c/k oranına gerek yoktur girebilecegin bir kısım da yoktur
    önerim 1.kademenden 12.kademeye kadar sigortalarını kontaktörlerini ve kondansatörlerini kontrol et 1.kademen mutlaka enbyk kondansatör grubun olacak 3 fazlı röle baglantılarını kontrol et akım ve gerilim bilgilerin aynı bara olmalı röleyi enerjilendirdiginde yükn kapalı olsun manuel cosq ayarını t on ve t of t rc zamanlamalarını gir akım trofo oranını mutlaka dogru yazmalısın (100/5=20 )gibi daha sonra esc ve save set yes yap auto kısmını setle setup on yaparak röleye kondansatörlerini tanıt işlem bittikten sonra kapasite bölümünden kademelerde kaydedilen kondansatör degerlerini kontrol et eger yanlışsa tekrar setup on yaparak bir kaç defa denemelisin
    önerileri bir yap durumu tekrardan detaylı yazaarsan kolay gelsin

  11. #10
    Üye

    Üyelik
    18-02-09
    Mesajlar
    32
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    arkadaşlar selam bir sorum olacak rg3 12-cs reaktif kontrol rolesine baktık reaktif yazmış iş yerine yeni taşındık akım trafosu 400/5 bunu 0080 olarak akım trafosu kademesine girdim setup yaptım konfdansatörler tanıttım ne yaparsam yapayım düzelmiyor reaktif yazıyor kondansatörler iyi ölçtüm fakat rolenin üzerindeki korna ve yüzde işareti olan yer in ışıgı yanıyor ne yapmam lazım kondansatörlrin sıralaması 5-10-10-10-10-10-10- teşekkürler


 

Benzer Konular

  1. Kademe Ayarı
    volky isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 03-02-2009, 08:04
  2. Termik Ayarı
    yasarguloglu isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 12-12-2008, 00:40
  3. komutasyon ayarı
    kemall35 isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 17-11-2008, 23:57
  4. DC motor hız ayarı?
    titan66 isimli üyenin Motor Sürücüleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 19-10-2008, 18:42
  5. c/k ayarı
    aydın1878 isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 29
    Son Mesaj: 24-05-2008, 19:49

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121