  1. miracali2009

    5 adet 6.3 kV trafo kuplajında faz sırası sorunu.

    seri lamba ile ölçüm yapacaksın 220v örneğin rst fazı motor sağ tarafa dönerken tsr fazıda sağ tarafa dönderir faz sırasını seri lamba ile ölçecen
  2. miracali2009

    hidroelektrik santrallerinde arızalar ve çözümleri nelerdir?

    her zaman dediğim gibi mavikelebek arkadaşım yanlış anlamayın,ne kadar okursak okuyalım mühendis olsakta özel sektörde her zaman pratik gerekiyor,gece 3 te türbin devreye girmesse pratik bilginde yoksa sabaha kadar gercekleşmeyen üretimin hesabını sorarlar,sana tavsiyem teknik lise mezunu...
  3. miracali2009

    HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    kardeş yükseltici trafonun nötr hücresine giden o.g kablosu nötr hücresine bağlantı yapılırken 1000/5 akım trf içinden geçiyordur,akım trafosunun yönünü değiştirin yani p1 aşağı bakacak p2yukarı bakacak s1 ve s2 bağlantılarına dokunmayın.
  4. miracali2009

    DİFERANSİYEL RÖLE ARIZASI

    kardeş malesef yüklenici firma elemanları pano bağlantısı yaparken dikkatli olmuyor bazen ,mutlak gevşeklikten yanmıştır,sana tavsiyem santraldeki tüm bağlantı klemensleri vaktin oldukça elden geçir
  5. miracali2009

    DİFERANSİYEL RÖLE ARIZASI

    kardes diferansiyel röle generatörün nötr hücresi ile ölçü hücresindeki akım trafosundan aldığı bilgiyi karşılastırır,akımda dengesizlik olduğu zaman kesiciyi trip ettirir. yapman gereken ölçü hücresindeki nötr hücresindeki tüm klemens ve akım trafosundaki s1 s2 uçlarını kontrolet gevşek...
  6. miracali2009

    Resimdeki Akım trafosu mu yoksa Gerilim trafosu mu?

    kardeş gerilim trafosu bu hat üstten devam ediyor gidiyor eğer akım trafosu olsaysı p1 den girip p2 den çıkacaktı,burda paralel bağlantı var.akım trf seri gerilim trf paralel bağlanır.resimdeki gerilim trafosu
  7. miracali2009

    sıvı seviye rölesi

    ultrasonic seviye ölçer bağla çıkan 4-20ma emko esm 4900 indikatöre gir burdan seviye görürsün sonra alarm çıkısını seviyenin tehlikeli olduğu sınıra setle örn: 250 cm gibi
  8. miracali2009

    Sepam Arıza Alarmı

    kardeş hata kodunu söylermisin senin generatör kısıtlı toprak hatası yada kısıtlı aşırı akım dan açıyor,hata kodunu söylersen sana yardımcı olabilirim,ve hangi arayla trip ediyor
  9. miracali2009

    DİFERANSİYEL RÖLE ARIZASI

    kardeş akım trafosundan gelen S1 ve S2 uçlarına bak diferansiyel röleye yanlış bağlantı olabilir.
  10. miracali2009

    Sepam Arıza Alarmı

    kısıtlı toprak hatası, restrained overcurrent. 50V/51V. 1
  11. miracali2009

    TEK START BUTONU 3 MOTOR

    belli bi kısmını yapıyorum fakat 3, motordan sonra başa dönemiyorum
  12. miracali2009

    TEK START BUTONU 3 MOTOR

    daha plc konusunda kendimi yeni geliştiriyorum,devreyi resimli gönderebilirseniz sevinirim arkadaşlar
  13. miracali2009

    TEK START BUTONU 3 MOTOR

    arkadaşlar elimizde 3 adet motor var.biz bunu s7 200 de sıralı şekilkde çalıstıracağız.problem şu,elimizi start butonuna bastığımız zaman 1. motor çalışacak elimizi start butonunda çekince duracak,ikinci kez start butonuna basınca 2. motor çalısacak elimizi start butonundan çekince duracak,3 kez...
  14. miracali2009

    S7 200 hafızadaki program silindi

    arkadaşlar çalışan plcden programı upload ettik.sonrasında diğer plc dowload ettik fakat program çalışmadı .sistem blok data blok tüm kutular işaretli olduğu halde çalışmadı .tüm çıkışlarını ON yapıyor.hata taramasında total error:0 diyor.upload ettiğimiz plcde çalışıyor dowload ettimiz plcde...
  15. miracali2009

    S7 200 hafızadaki program silindi

    Arkadaşlar elimizde bulunan s7 200 224 cpu,fabrikada bakım yapılacağı için enerjisini kapattık 7 gün sonra açtık hafızasındaki program silinmiş,elimizde şimdi elimizde çalışan s7 200 den programı çekip,diğerine nasıl aktarabiliriz.ve ayrıca uzun elektrik kesintilerinde hafızasının silinmemesi...
  16. miracali2009

    Maaş ile ilgili sorunum var arkadaşlar

    hocam bu maas cok az senin konumundakiler 3000 tlde az almıyorlar hiç bisey bilmen o kadar önemli değil sana alkim kimyayı öneriyorum maas+ev kirası+3aydan 3aya tam maaş ikramiye+yazın otelde tatil+bayramlarda haçlık
  17. miracali2009

    PID Kontrol

    en iyi abb commander 100 ile oransal çalışma
  18. miracali2009

    jeneratörde ani voltaj düşümü

    arkadaşlar sorun şebeke kesildiği anda dizeli devreye alıyoruz sonra sistemdeki motorlar tek tek devreye alındıkça voltaj düşüyor frekans etkilenmiyor ilk bosta çalısmada 400v iken 700kw ulasınca 357v kadar düşüyor bende elle voltaj potundan yükseltiyorum voltaj regülatörü sonradan uyduruk...
  19. miracali2009

    jeneratörde ani voltaj düşümü

    evet ustam 1000kva dizel çalısırken basında duruyoruz hatta türbinle bile paralel giriyoruz tabi paralelde voltajı kendi ayarlayamıyor ben pot tan düşürüyorum.birde drop ayarı nasıl yapılıyor
  20. miracali2009

    jeneratörde ani voltaj düşümü

    ustam regülatör orjinal değil cummins marka dizele hangi regülatörü taksak iyi olur