Arama sonuçlarınız

  1. Kesici arıza

    Schneider sepam 40
  2. Kesici arıza

    Faz-faz veya faz-toprak arasında boyut farkından başka ne fark var? Yani neye dikkat edeceğiz bu konuda?
  3. faz koruma rölesi

    Fazlar arasında %20-30 fark olursa çalışır. Rölenin çalışması bu şekilde ise yapacak birşey yok. Değiştirmeyide düşünebilirsiniz.
  4. Tesisat arızası konusunda fikriniz lütfen...

    Kesin dolabın içine falan koymuştur. Neyse geçmiş olsun diyelim.
  5. Bazı ülkelerde neden 110 volt kullanılıyor?

    İlk kurulumu bu şekilde yaptıklarından, sonra değiştirme maliyetine girmek zor oluyor.
  6. neden termik manyetik şalter kullanırız?

    Yüküne göre hesap edip seçeceksin. Trafoya göre değil. Kısa devre hesabı yapman gerekirse ona görede kA kısa devre dayanımlı olacak.
  7. Lamba Çeşitleri

    Aydınlatma konusunda siteco veya philips firmalarına danışabilirsin. Onlar seni yönlendirirler. Kolay gelsin.
  8. İşletmelerde enerji tasarrufu hk?

    Benimtavsiyem 3-5 yerde bunu denemen eğer lambanın sağladığı ışıktan memnunsan devam edersin. Sodyum buharlıda düşünülebilir. Biz sodyum buharlıya çevirdik. Senin ihtiyacın olan ışık seviyesini sağladığını görürsen devam edersin kolay gelsin.
  9. Kesici arıza

    Röle ayarlarında bir problem yok diye düşünüyorum. Rölenin açma bobinine en yakın yerden açmayı ölçelim ama anlık bir gerilim gelip gitmeyecek mi? Nasıl yakalıyacağız doğru değer olup olmadığını? Cevaplarınız için teşekkür ederim.
  10. Evlerdeki Gizli Elektrik Tüketimi

    Çok bilgilendirici teşekkür ederim.
  11. Kablodan dolayı harcama

    Sayaçlara giren akım ve gerilim değerlerini bir kontrol et. Fazın 1 inde bir sıkıntı olabilir.
  12. Sigorta Seçimi Nasıl Yapılır?

    40A kullanman lazım. 1.2 katı pratik hesap. Ama motor gibi bir ekipmansa motor koruma seçim kataloğuna bakman lazım.
  13. Cos fi değişikliğinde Trafo ve generatör arasındaki fark nedir ?

    Trafoda bunu nasıl yapıyorsun anlayamadım? Generatörlerde ikaz akımını değiştirerek reaktif güç belli sınırlar dahilinde üretebilirsin. Trafo pasif bir ekipman nasıl cosfi değişiyor?
  14. termal kamera ile ilgili

    Daha iyi bir kamera alın bence.
  15. Elektrik Prjesinde Neye Dikkat Edilmeli?

    Binanın ne şekilde bir yapı olduğu önemli, alışveriş merkezi mi? okul mu? apartman mı? Çünkü hepsinin gereksinimleri farklı olur. Alışveriş merkezinin 20 değişik proje konusu olur, ama apartmanın 2 tane. Size bakan yöne bu elektrik projelerinin inşai kısımları. Mesela elektrik odaları, kablo...
  16. Kesici arıza

    Mekanik sıkıntı kısmının testleri yapılmış durumda olduğunu belirtmiştim. Yani açma süreleri zaten belli. Röle evet algılıyor ve açma gönderiyor. Şimdi bu sadece bir kesicimize ait bir durum değil hangi kesicinin beslediği yerde bir kısa devre olsa hep bara boşalmaya başladı.
  17. Kesici arıza

    Arkadaşlar 680A Anma akımı ve 31,5KA kısa devre akımına sahip bir (1 nolu)kesicimiz var. Ayrıca bu kesicinin bağlı olduğu barayı koruyan ana kesicimizinde (2 nolu kesici) 3200A anma akımı ve 31,5 kA kısa devre akımı var. 1 inci kesicimiz 1,6kA kısa devrede 0mSn'de açacak şekilde ayarlanmış. 2...
  18. Elektrik Prjesinde Neye Dikkat Edilmeli?

    Kolonlardan bir geçiş varmı, binanın genleşme noktalarındaki durum nedir, elektrik odasının konumu, ana dağıtım hatlarının güzergahı, kablo tava ve merdivenlerinin yeri, generatör kullanılıyorsa egzos yeri seçimi, dışarıdan binaya girecek olan kabloların giriş noktaları, yangın projeleri(burada...
  19. Kesici arıza

    Arkadaşlar 680A Anma akımı ve 31,5KA kısa devre akımına sahip bir (1 nolu)kesicimiz var. Ayrıca bu kesicinin bağlı olduğu barayı koruyan ana kesicimizinde (2 nolu kesici) 3200A anma akımı ve 31,5 kA kısa devre akımı var. 1 inci kesicimiz 1,6kA kısa devrede 0mSn'de açacak şekilde ayarlanmış. 2...
Geri
Üst