  1. Enerji kalitesi ile ilgili başvuru dilekçesi

    Merhabalar, Fabrikamıza gelen enerjinin kalitesini ölçebilmek için enerji kalite analizörü taktım.Şu anda EN50160 standartına göre raporları alabiliyorum. TEDAŞ'a sunmam için ne gibi evraklar hazırlamalıyım?( dilekçe örneği var mıdır?) Ayrıca böyle bir çalışmayı yapıp sonuç alan...
  2. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    Arkadaşlar, Arızayı en sonunda bugün tespit ettik.Şalterin STR 28 D kontrol ünitesi arızalı.Değiştirdiğimiz şalterinki de bozukmuş.Şalteri tripe sokuyormuş. Buna ihtimal vermeyip arızayı pano içinde aradık.
  3. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    merhaba, koruma ünitesinde aşırı akım ve kısa devre koruması var.başka da koruma mevcut değil.Bu arada str28 d koruma ünitesi değerleri; Io= 1xIn Ir=1xIo Im=10xIr
  4. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    gerilim koruma mevcut değil. gerilim koruma bobini olmadığını netleştirdim.üreticisinden bugün bilgisi geldi. trafoda yük yok iken açtırma yapmıyor.ne zamanki yüklenmeye başlıyor o zaman şalter açma yapıyor.yaklaşık 150 A değerinde. bu arada şalterin koruma ayarları maximuma çekildi.ama yine...
  5. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    power logic circuit monitor 2000 serisi analizör var ve hem akım hem de gerilim harmoniklerini ölçüyor.ama şaltere açtırma yapıp yapmadığından emin değilim. gerilim ve akım değerlerini her 15 dakikada 1 enerji izleme sisteminden alabiliyorum.yaptığım analiz sonucu herhangibir gerilim...
  6. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    syn fahri yetiş, düşük gerilim koruma olup olmadığını bilmiyoruz.buna bakıyoruz. Control unit : STR28D
  7. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    Syn Nurkon, şalter ayarları dediğiniz Io,Ir,In değerleri midir? biraz daha detaylı açıklayabilir misiniz?
  8. 2500 A Termik Manyetik Şalterin Açma Yapması

    Arkadaşlar merhaba, Yaklaşık 1 aydır işletmemizde 2500 A lik şalterde açma problemi var.Detaylı olarak yaptığımız tüm işlemleri içeren raporun içeriği aşağıdadır. Herkesten konu ile ilgili yardımlarını bekliyorum. teşekkürler. Teknik Rapor İçeriği...
  9. Trafo koruma ve işletme topraklaması

    Rk+Ri direnç değerleri toplamı 3 farklı değer olarak alınmış.Bunlar neden 10 ohm,5 ohm ve 2 ohm olarak hesaplanmış?
  10. Trafo conta kaçakları

    çok teşekkürler.
  11. Trafo conta kaçakları

    Merhaba arkadaşlar, Trafolarda genelde çok sıklıkla karşılabildiğimiz buşing conta kaçaklarının önüne geçebilmek için ne gibi önlemler alınabilir? bunlarla ilgili çeşitli ürünler var mıdır?
  12. Trafo koruma ve işletme topraklaması

    1600 KVA lık bir trafonun koruma ve işletme topraklama hattı kesit hesabı nasıl yapılır? ölçülen toprak yayılma direncinin trafo koruma için uygun olup olmadığını bize tespit eden bir formul var mıdır?
  13. Trafo koruma ve diferansiyel koruma

    teşekkürler.zaten cuma günü de bu eğitime katılacaktım.
  14. Trafo koruma ve diferansiyel koruma

    Trafo korumaları hakkında detaylı bilgi alabileceğim bir kaynak var mıdır? teşekkürler
  15. Enerji İzleme Otomasyonu

    başarı mühendislik bu konuda gayet iyi. fabrikamızda yaklaşık 300 adet analizör ve sayaçları bağladık.
  16. OG Ayırıcı sigorta patlaması

    herkese yorumlarından dolayı teşekkürler. evet yönetmeliğe göre yanlış bir uygulama imiş. en kısa zamanda bunu düzeltiyoruz.
  17. EKAT BELGESİ

    bende bu şekilde biliyorum.örneğin benim fabrikada da yetkili mühendis ekat belgesi olmayan personeline verdiği talimatla açma-kapama yaptırıyor.Sorduğumda da bu şekilde uygun olduğunu bildirdi.Ama yine de doğruluğunu netleştirelim.
  18. gerilim düşümü hesabı

    teşekkürler. paralelleme şartlarından kasıt nedir?
  19. gerilim düşümü hesabı

    Trafoyu kaydırma şansımız yok.Hepsi bir yerde kurulu.benim anladığım her faz başına 4 adet 400 mm2 lik kablo çekmek işi çözümlüyor gibi.