  1. emodiyator

    3 Faz motorda kondansatör seçimi

    Forumda ikinci bir Ayhan Arıcan vakası daha cevap verme gereği duymuyorum sana sadece Forum üyelerini uyarmak için yazıyorum arkadaşı hoşgörün. Forumda saçmalamak suç değil istediğin kadar saçmalayabilirsin lakin insanlar seni ne kadar dikkate alır orası tartışılır. Hesaplamalarını formül ve...
  2. emodiyator

    3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Son gönderdiğiniz resimde rezistansların biri koparsa ısıtma devam eder fakat bu defa eşit güçte ısıtma olmaz dengesiz yüklü üçgen sistemi gibi bir şey çıkar ortaya. İlk resimde düşük voltaj nereden ölçtüğünüzle alakalı bir durum birazda
  3. emodiyator

    3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    örnek verirsek ısıtıcı toplam gücü 5 kw diyelim üçgen bağlantıda bunu yıldıza çevirirseniz gücüde kök 3 katı düşecektir yani. Yani toplam gücün 5kw dan 2,9 kw a düşer demek
  4. emodiyator

    3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Dirençleri kök 3 katı artırmış olursunuz bu defa üzerlerine düşecek gerilimde kök 3 katı azalacaktır.
  5. emodiyator

    3 Faz motorda kondansatör seçimi

    Reaktif akımın düşürülmesi ile aktif ve kayıplar yüzde 50 düşmez ek olarak gerilim düşümü reaktifin düşürülmesi ile anlattığın kadar düşmez bunlar yanlış bilgi Çoktandır takip ediyorum mesajlarını verdiğin bilgilerde 5 doğrunun yanında 3 yanlışı yazıyorsun konuları karıştırıyorsun alakasız...
  6. emodiyator

    Tüketim ayda 500 kW nasıl artabilir?

    Toprak koruması ana tmş de yoksa yada dağıtım panosunda kaçak akım yoksa toprağa akan akımları sayaç tüketim olarak yazar. Hassas bir kaçak akım pensampermetresi yada normal pensampermetre ile ana girişten 3 faz ve nötürü içine alacak şekilde ölçüm alın eğer akım değeri veriyorsa sistemde...
  7. emodiyator

    Kompanzasyon Cos Sorunu

    Sayaçların algılama düzeyi röleler den çok daha hassastır. Aşırı düşük yük durumu varsa buda ölçüm hatasına yada rölenin cosfi değerini yanlış algılanmasına neden olabilir.
  8. emodiyator

    Kompanzasyon Cos Sorunu

    Bu ölçümün nereden yapıldığına da bağlıdır aslında o.g ölçümlü ise cosfiler uyuşmayabilir.
  9. emodiyator

    Kompanzasyon Cos Sorunu

    Gelmemesinin nedeni sürekli bu şekilde olmamasi olabilir önceki mesajımda belirttiğim gibi. Yani şöyle izah edeyim 1 saat lik cosfi böyle olur tüm gün 1 e yakın olur ceza gelmez Total de kurtarır yani değişkenlik gösterir yani sizi yanılgıya sürükleyen de bu aslında
  10. emodiyator

    Kompanzasyon Cos Sorunu

    Ceza gelmemesi imkansız verdiğiniz cosfi değerleri sırasıyla %120 - % 61- %25 den ceza gözüküyor. Bu değer kısa süreli olursa ceza gelmeyebilir. Ama uzun süreli bu şekilde yada yaklaşık bu değerlerde olması cezaya sokar.
  11. emodiyator

    Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

    Basit olarak ( gerilim/ empedans = akım) kısa devre anında empedans (direnç ) yüksek ise devre kesici açma yapmaz.
  12. emodiyator

    Tel uzunluğunun artması voltajı etkiler mi

    Sanırım bir örnekle açıklamak daha iyi olur. 2,5 mm kare kablo için bir örnek verelim 50 metredeki direnci 44 x 2,5 = 110 50/110 = 0,45 ohm olur 50 metredeki direnci şimdi hem kesiti hem de mesafeyi 10 kat artıralım 2,5 x 10 = 25 mm kare 25 x 44 = 1100 500/1100 = 0,45...
  13. emodiyator

    50 amperlik bir enerjiyi trafo ile 80 ampere çevirme

    Böyle bir şey olmaz amperi yükseltirsin fakat gerilim düşmek zorunda, transformatörün tanımına dikkat edersen güç sabit kalmak kaydıyla akım ve gerilim değerlerini yükselten ve düşüren elektrik makinalarıdır der.
  14. emodiyator

    Elektrik var ama yok...

    O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
  15. emodiyator

    Elektrik var ama yok...

    Yüksüz halde gerilim gözükmüyor ise trafo sekonder sargida problem olabilir.Tabi kablo kontrol edildikten sonra. Ölçü aleti ile ölçünce gerilim hiç mi yok acaba ?
  16. emodiyator

    Elektrik var ama yok...

    Gerilim çökmesi olabilir. Termik şalteri yada ana sigortayı indirdiğiniz de giriş kısmında problem düzeliyor mu?
  17. emodiyator

    Kablo ve dc motor Lütfen yardım

    Her iki kabloyu motora bağlamadan kısa devre edin dirençlerini ölçün hangisi kötü direnç veriyor belli olur
  18. emodiyator

    Arazi GES de kompanzasyonda sadece şönt reaktör kullanmak.

    Şönt reaktörlerinin aktif tüketimi sandığınız kadar büyük degil en fazla toplam gücünün yüzde 3-5 kadardır. Rölesiz sürekli bağlı tutarsanız şönt reaktörleri kırpmadan sürekli devrede kalacağı için aşırı ısıdan sürekli açma yapacaktır.İsterseniz bizde teklif verebiliriz.
  19. emodiyator

    Ana sargı omaj değerinin yüksek olması

    Ohm değerleri ana sargı ohm değeri düşük yardımcı sargı yüksek olmak zorunda seninde araştırdığın gibi çünkü motorun gücünü sağlayan sargı ana sargı dolayısıyla gücü oluşturan da bu sargı ısrarla güç ile empedans ters orantılıdır dememizin sebebi de bu. Sen kendince ölçüm almışsın motorun...