Arama sonuçlarınız

  1. Sürücümü -soft startermi?

    Merhaba, Başlıktan da anlaşılacağı üzere seçim yapmam gerekiyor. 10 adet 250 kW pompa uygulaması için müşteri yumuşak kalkış istiyor .(pid veya cascade istemiyor kendiside emin degil ne istediginden ) bunun için siemens sirius 3rw55 serisi (diğer serileri de araştırıyorum onlardan da olabilir )...
  2. Profibus sağlamlık testi

    Merhabalar başlıktan da anlaşılacağı üzere profibus hattında sinyalin olup olmadığını vs kontrol etmek için bir uygulama varmıdır. daha önce kullanan oldumu .
  3. Omron ters referans çalıştırma parametreleri nedir?

    merhabalar, omron /yaskawa v1000 veya omron mx2 inverter kullanarak potansiyemetre ile devir yönü değiştirebilirmiyim . değiştirebilirsem nasıl yapabilirim parametreleri nedir. 10 k pot ile pot 0 konumunda iken sağ tarafa 5 konumunda iken duracak 10 konumunda iken sola dönecek şekilde...
  4. Danfoss fc 102 alarm

    MERHABALAR 250 KW DANFOSS FC102 motor sürücümüz alarm 7 veriyor. anlamına baktım yüksek dc voltaj anlamına geliyor . rampa süreleri kısa degil sistem çalışıyordu yeni arızayı verdi. yerine elimizde bulunan 250kw lık başka bir cihaz taktık aynı fc 102 den oda 7 alarmı verdi . fan çalıştırıyor...
  5. Danfoss profıbus arızası

    merhabalar danfoss fc 102 sürücüleri profibus üzerinden haberleştirerek çalıştırıyordu. fakat 355 kw sürücüye profibus üzerinden start verince diğer bütün profibus hatlarını kopartmaya başladı. Yanında 2 tane 250 kW fc 102 , ve yaklaşık 25 adete yakın daha ufak kW larda danfoss sürücüler...
  6. Schnider atv 320 manuel dosyası ve parametreleri olan varmı

    Merhaba başlıktan da anlaşılacağı üzere schnider atv 320 sürücünün parametreleri kontakları lazım araştırdım fakat bulduğum manuel dosyalarında ne parametreler vardı nede kontakların açıklaması sadece kontakları genel olarak anlatmışlar isimlendirilmemiş.
  7. Baykon mx08 ve tx2 baglantısı nasıl yapılır.

    Merhaba, Baykon mx08ad ve tx2pn cihazlarımızı haberleştiriptatplc ye bağlamak istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken baykon cihazlar arasındaki baglantı nasıldır. Elinizde Türkçe Baykon dokümanı varmıdır. İyi çalışmalar.
  8. Danfoss mcd 3000 soft starter ?

    merhabalar danfoss mcd 3000 soft starterim 1-8 arızası veriyor nedeni nedir. bu arızanın oluşmasına ne sebep verir. manuel dosyasında çıkış arızası olarak yazıyor. (manuel dosyasının türkçesi varmı elinizde) iyi çalışmalar
  9. Asenkron motor sürücü kullanarak indiksiyon ısıtıcı yapılırmı?

    merhabalar asenkron motor sürücü ile indiksiyon ısıtıcı yapılırmı içerisinde bulunan ıgbt mödüller. çıkışında yüksek hz vermesi beni düşündürdü sonuçta indiksiyon ısıtıcının yapısıda benzer pwm yöntemi ile çalışıyor. herhangi bir sürücü alıp yapabilirmiyim. veya birkaç degişiklik yaparak ...
  10. Phonıx contact printer ribon koruma hatası

    Merhabalar, Phonix Contact thermo mark yazıcım enerji verince ribon koruma hatası veriyor. Bu hatayı neden verir ve çözümü nelerdir. iyi çalışmalar.
  11. Danfoss sürücüleri profinet kullanarak nasıl tiaportal haberleşme ayarlarını yaparız?

    Merhabalar, 1)Bir veya birden fazla danfoss sürücüyü siemens plc ile çalıştırmam lazım bunu nasıl yapabilirim 2)Hangi sürücü parametrelerini mct10 ile veya keypad den kendim girmeliyim. 3)IP ataması mı oluyor. Birden fazla sürücüye sinyal yollayacağımda nasıl giden sinyaller karışmadan direkt...