Arama sonuçlarınız

  1. Su deposu şamandıra sistemi

    Evet ana sorun ana şebekedeki basınç sorunu zaten
  2. Su deposu şamandıra sistemi

    Boru kesiti geniş olsa da toplu mekanik şamandıranın çıkış deliği kesiti yine dar oluyor ve sorun çözülmüyor
  3. Su deposu şamandıra sistemi

    elektrik aktuatorlu kelebek-küresel vana için de yine onu yönetecek bir su seviye rölesi bağlamak gerekiyor sanırım. Ayrıca örnek ürün görseli ve fiyat listesi resimleri ekte ve doğru ürünse baya pahalı imiş.. bu da kısmen bir çözüm olabilir tabi
  4. Su deposu şamandıra sistemi

    Paralel şamandırasız manuel vanayı açmak hızlıca tankı dolduruyor ve sonucu çözüyor. Amaç dolum borusunun iç çapının tamamını açabilmek Ancak sanırım selenoid vana elektriklli ve elektrik kesintisinde çözüm nasıl olur
  5. Su deposu şamandıra sistemi

    Merhaba sayın forum üyeleri; 20 daireli bir sitede oturuyorum binamızda 2 tonluk su tankından beslenen hidrofor sistemi var. Su tankının dolum kontrolünü mekanik bir şamandıra yapmaktadır. Ancak son yıllarda şehir şebekesindeki su basıncı çok azaldığı için, mekanik şamandıraların da çıkış deliği...