  1. BursaBülbülü

    Kablo kesiti

    Merhabalar, Ekte TEDAŞ'a ait şartnamede bakır iletkenin faz kesiti ile nötr kesitinin aynı olması yazmakta fakat paylaşmış olduğunuz diğer bir ekte faz kesiti nötr kesitinin yarısında. Dokümanın eski kalma olasılığı yok mudur sizce sn. @fahri yetiş ?
  2. BursaBülbülü

    Kaçak elektrik tespiti

    Başımızdan geçen bir olayı anlatayım. SDK'nın beslemesi patlak. Kablo test ile testi yapıldı fakat iki kablonun test için ucu boşaltılmasına rağmen kişinin kliması test sırasında yandı. Bu da demek oluyor ki bir noktadan ek alıp(nasıl yaptığı bilinmiyor) klimanın beslemesini sayaçtan geçirmeden...
  3. BursaBülbülü

    Yükleme cetveli

    Yükleme cetvelini zaten projede hazırlıyorsun, sadece UPS'i falan yok. Projede kullanılan tüm priz, aydınlatma vs. hepsini tablo yapıp güçlerini yazıp faz dağılımını yapıyorsun. En iyi yardımı sn. @fahri yetiş'in de dediği gibi yakınındaki smm'lerden alabilirsin.
  4. BursaBülbülü

    Kablo kriteri

    Kablo kataloglarından kullanım alanlarına erişebilirsiniz.
  5. BursaBülbülü

    Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    Sigorta çekilen akımdan yüksek, bu durumda nasıl sigorta atsın ki ? Üstelik atmama durumu da gayet doğal ve olması gereken. Belirtilen akım değerini aşmamış. Ortam sıcaklığı nedir?
  6. BursaBülbülü

    1600 kVA Trafoda kesicili koruma hücresi

    S = V x I x kök3 (Görünür güç formulü) Trafo Gücü = Primer gerilim x Akım x Kök3 Tercih edilen sigorta değeri için de; TEDAŞ EL KİTABI-5, trafo gücüne göre Y.G. sigorta seçimi diye bulabilirsiniz.
  7. BursaBülbülü

    Şalter ve Kablo seçimi

    Kullanılacak cihazın 3 faz veyahut 1 faz hesabı yapılıp faz başına çekeceği akıma göre devre koruyucu elamanı seçilmesi gerekmektedir. Hesaba göre kablo, kabloya göre devre kesici seçimi yapılmalıdır. Kullanılacak cihaz motor ise motor etiket değerleri göz önünde bulunarak hesap yapılmalıdır.
  8. BursaBülbülü

    50 metre 3×2.5 elektrik kablosu

    Ocak, fırın gibi yükler motor yüküne değil priz yüküne dahil edilmekte. Bu sebepten dolayı %1,5 değerinden küçük olmalı %3 değil.
  9. BursaBülbülü

    50 metre 3×2.5 elektrik kablosu

    1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında; (200.L.N)/(K.S.U2) L=50m N=1500W K=56(CU), 35(AL) S=2,5 U=220 56 için uygulandığında %e=2,21 35 için uygulandığında %e=3,54 Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5 Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı...
  10. BursaBülbülü

    Sürekli atan sigorta

    O sigorta üstünde besli cihazları sırasıyla devreye alın. Kullanılan herhangi bir cihazdan kaynaklı mı başka bir şeyden kaynaklı mı ona bakılmalı. Sigorta kaç amper ve üzerinde ne bağlı?
  11. BursaBülbülü

    Topraklama ana iletkeninin uzunluğu nasıl hesaplanır?

    Tünel içerisinde muhakkak topraklama filizi bırakılmıştır. Oradan bağlantı alabilirsiniz.
  12. BursaBülbülü

    Proje: 3 katlı bina ana dağıtım panosunu kolon şemasıyla beraber çizin

    Kolon şeması dediğin şey tek hat şemasıdır. Tek hat şemasının oluşturulabilmesi için içeride bir projenin olması gerekmektedir. Proje yoksa hesap olmaz, hesap olmazsa tek hat olmaz. Böyle bir şeyi burada kimse vermez. Bilgiyi çok yanlış istemişsin.
  13. BursaBülbülü

    Sokakta trafoda problem mi var ??

    3 faz var 64A sigorta bağlı, abooooo!
  14. BursaBülbülü

    Kompakt şaltermi & sigortamı

    İç tesisatta kompakt şalter tercih etmenizi düşündüren şey nedir? Motor vs. gibi yüksek bir cihaz mı vardır? Kısa devre akımları mı yüksektir? Sizi bu düşünceye iten şey nedir?
  15. BursaBülbülü

    Yeraltı ag kablo çekimi

    Borulu geçişi nerede uygulayacaksınız? Borusuz geçiş de kullanılabilir. Bahsettiğiz şey yol geçişi midir? Kanal cinsi nedir? Çok basit ve geniş kapsamlı bir soru olmuş. Geçiş borulu olacak ise ilerde tekrar bir sorun meydana gelmemesi adına yedek boru da bırakılabilir.
  16. BursaBülbülü

    Tarla sulama elektriği

    Bağlantı görüşünüz size havai çıkmış ise dağıtım şirketi buna uygun görmüştür.
  17. BursaBülbülü

    Elektrik Dağıtım

    Ben soruya cevap verdim fakat bu yaptığınız şey terbiyesizlik. Bahsettiğiniz kişinin benim onun bunun toplamının kaç katı kadar okumuşluğu, meslek geçmişi var. Bu göz ardı edilebilecek bir şey değil. Orada haklı tabi ki. Belli bir oranda derste bazı şeyler gösteriliyor fakat her şey...
  18. BursaBülbülü

    Elektrik Dağıtım

    Bu konular temel eğitim almadan olmaz ki. Dağıtım senin bahsettiğin gibi olmuyor. Her fabrikaya trafo bu yanloş bir tabir. Şebekede gerekli yer var ise beslenmeleri sağlanabilir yoksa trafo oradaki AG'yi enerjilendirmek için kurulur. Dağıtım denilen olay ile ilgili önceki konularda bir şema...
  19. BursaBülbülü

    800kVA 11/0.4kV Trafo

    En azından dalgayı geçen yaralanmaz, bilgiyi edinmeyi seven gelir okur öğrenir. O orda geçikoysun dalgasını