Arama sonuçlarınız

  1. proje çizim yetkisi

    arkadaşlar konu eski bir konu ama okurken şunu anlayamadım. 1. grup fen adamları için En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler deniyor. şimdi burada yüksek öğrenimde elektrik mühendisliği lisans süresi 4 yıl. teknikerlikte önlisans süresi 2 yıl. bu 1. gruptaki fen adamları lisans ve önlisans...
  2. Bina panosu kompakt şalter seçimi

    Sayın arkaplan verdiğiniz bilgi paylaşımları için teşekkür ederiz.
  3. Bina panosu kompakt şalter seçimi

    Peki kompakt şalter seçiminde aşağıda yaptığım akım amper hesabında herhangi bir yanlış var mı acaba? amper seçim değerinde izlediğim yöntemde bir yanlışlık var mı? Toplam: 8 daire Daire başı kurulu güç:8 kw Toplam kurulu güç:64000w (64kw) I=N/1.732xuxcosq formülünden I=64000/1.732x380x1...
  4. Bina panosu kompakt şalter seçimi

    Sayın arkaplan ve tknsyn öncelikle görüşleriniz için teşekkür ederim. Sayın tknsyn dediği gibi tesisat eski ve kar kullanılmsı yeni sorunlar çıkaracaktır. Tesisat kar a uygun değil. Bunun için girişe bir kompakt şalter koyup bunun üstünden dağıtım yapma görünşündeyiz. Farklı tavsiyeleri olan...
  5. Bina panosu kompakt şalter seçimi

    merhaba arkadaşlar. forumda yeniyim. bazı konular hakkında forumdan bilgilerimi tazeleme ve yeni bilgi edinmek için paylaşımlarda bulunmak istiyorum. 8 dairelik bir binada bina ana panosunda ve panodan önce herhangi bir yerde kofra veya nh sigorta gibi ana kesici ve koruyucu bir sigorta...