Arama sonuçlarınız

  1. sametb1606

    Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması

    öncelikle priz değişikliğini deneyeceğim M E H hocanın da yazdığı gibi prizin kendi yalıtımında da sorun olabilir sonrasında sorun çözülmezse buat priz arasındaki hattı yenilemeyi düşünüyorum
  2. sametb1606

    Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması

    benim için asıl sorun kar'ın atması. Fırın çalıştıktan biraz sonra kar atıyor. Fırının sağlamlığını test ettim farklı evde denedim ve kar atmadı. Başka prizde faz-toprak arası baktım kar atmadı sadece o prizde atması kafamı karıştırdı. prizi yenileyerek arızayı çözebileceksem gerçekten çok...
  3. sametb1606

    Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması

    Bütün prizler aynı konumdayken başka bir prizdeki toprak-faz arası ölçümde kar atmadı. Ölçü aleti fazla akım çekse o prizde de kar atmaz mı? Prize gelen nötr veya toprak da sorun olabilir mi?
  4. sametb1606

    Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması

    Cevabınız için teşekkürler, bu durumda kar hassasiyetini mi artırmalıyım? Yada daha farklı bi tespit yöntemi var ise onu mu denemeliyim?
  5. sametb1606

    Faz Toprak Arasının Kaçak Akım Rölesi Attırması

    Merhaba evde fırının takılı olduğu prizin ölçümünü yaptığımda faz-nötr arası 230V var toprak-nötr arasında 2V var fakat faz-toprak arasını ölçtüğümde kaçak akım rölesi açmakta sebebi hakkında yardım lütfen.