  1. IndustrialControlDevices

    ENDA ET4420 Sıcaklık Kontrol Cihazı Nasıl Programlanır?

    Enda 4420 cihazının programlanmasını kısaca özetlemek gerekirse; Cihazın elektriksel bağlantısını aşağıya koyuyorum. En temel ayarları ve parametre seçimlerinden bazıları aşağıdaki gibi seçilmelidir; Kontrol çıkışı seçimi : Cihazın seçilebilir iki tane kontrol çıkışı bulunmaktadır. Bunlardan...
  2. IndustrialControlDevices

    Çamaşır makinesi su almama

    https://biservis.com.tr/blog/elektrikli-ev-aletleri/camasir-makinesi-su-almiyor burayı inceleyebilirsiniz
  3. IndustrialControlDevices

    Enkoder Kalibrasyon Ayarı

    ben merak ediyorum , açıklarsanız sevinirim.
  4. IndustrialControlDevices

    Enda 4402 ile Rezistans Kontrolü Hakkında

    Bağlamak istediğiniz rezistansın gücünün 250 Watt olduğunu belirtmişsiniz. ENDA ET4402 nin klavuzunda çıkışlarını aşağıdaki resimlerdeki gibi gözüküyor. Yani 250V AC, 5A bunun güç hesabını yaparsak; P=I.V = 250.5 =1250 Watt eder. (DayanacağI maksimum güç) Bu yaptığımız hesaba göre rezistansı...
  5. IndustrialControlDevices

    Sıcaklık ve Nem Ölçer

    Enda EHTC7425A serisi - Nem ve Sıcaklık Kontrol Cihazını alabilirsin. https://enda.com/automation/humidity-temperature/controllers/ Ürünleri hem kalitelidir hemde yerli firma. Ayrıca telefondan teknik destek de alabilme imkanın var.
  6. IndustrialControlDevices

    Enda ECH7700 'a encoder bağlantısı

    ENDA ECH7700 a enkoder bağlantısı yapıldığı zaman cihazın ayarlarıdaki input konfigurasyon (ınP.CnF.) menüsünün içerisindeki input tipi (ınP.tYP) ni; uPdnP1 şeklinde değiştirin. Fabrika ayarlarında bu menü AuPbuP şeklinde gelir bunu enkoder için değiştirmek gerekir. Enkoder in diğer farklı...