  1. Duvar tip ( Split ) klimalarda nem alma modu.

    Merhaba Duvar tip ( Split ) klima kumandalarındaki nem alma modu hangi değere bakarak çalışır. Mesela sadece mahaldeki nem oranı %55 e getirene kadarmı çalışır.
  2. Merhaba, Bildiğim Erol mu?

    Merhaba, Bildiğim Erol mu?
  3. Koşu bandı arızası için yardım (E 3) Dynamic Florida M

    Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim bende deneyeceğim.
  4. Hassas klima arıza

    İçerisi 24 bile olamıyor zaten. Klima 24 dereceye ayarlı. Sistem odalarında inverter klima tavsiye edilmez demişsiniz peki tavsiye edilme me sebebi nedir ?
  5. Hassas klima arıza

    Klima yeterli olmayınca sıcak havayı dışarıya atma işinden önce, kabinin içerisine bir adet 18.000 lik inverter klima montajı yaptım. Şu an için çok faydalı ama bu sefer klima kompresörü hiç bir zaman otomatiğe geçmiyor . Kompresör 7/24 çaşılırsa hiç durmadan sizce ömrü ne olur? Bu arada herkese...
  6. Hassas klima arıza

    Önceki UPS de bunun benzeriydi neredeyse her şey aynıydı. O arızalanınca yaklaşık 1,5 ay önce bahse konu UPS geldi. Sizin sorun dediğiniz çok kısa sürede sıcaklığın yükselmesiyse evet. Öncekinde de böyleydi şu an mevcut olanda da böyle. Klima da herhangi bir arıza yok.
  7. Hassas klima arıza

    Serkan Bey siz anlatmak istediğimi tam anlamışsınız. Oda 15 m2 / 36 m3. Odasnın içerisinde 20 Kw’lık Emorsan marka hassa klima mevcut. Söylediğiniz gibi sıcak hava yı dışarıya atarken en kısa yoldan ve önünde engel teşkil edecek dirsek vb. Olmadan dışarı atmayı düşünüyorum.
  8. Hassas klima arıza

    Ups kabininde halon gazlı söndürme sistemi yok. Klima ayarladığımız derece ye düşürüyor. Otomatiğe geçtikten 3,5 dakika sonra kabinin içerisindeki sıcaklık ayarladığımız derecenin 5 derece üstüne çıkmış oluyor. Kabinde bulunan UPS 300 Kva lık olması ve üzerinden çekilen yükün yüksek olması...
  9. Hassas klima arıza

    Düşüncelerinizi sesli dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Tam anlatamamış olduğumu düşünüyorum. Klima UPS in bulunduğu mahali soğutuyor. Ups in üzerinde sıcak hava atış kanalından verdiği 40 derece ve üstü sıcaklığı kabin dışarısına atarak kabin içerisinindeki sıcaklığın çok kısa sürede...
  10. Hassas klima arıza

    Havalar ısınınca aynı UPS kabinindeki sıcaklık problemi baş göstermeye başladı. Tecrübeli arkadaşlara bir sorum olacak klima 22,5 dereceye ayarlı ve şu an için istediğimiz değere düşürüyor fakat klima otomatiğe geçince ups üzerinden 40 derece civarı sıcaklık attığı için kabin içerisi 3,5 dakika...
  11. Koşu bandı arızası için yardım (E 3) Dynamic Florida M

    Bandın durma süresi üzerindeki yürüyen yada koşan kişinin ağırlığına göre değişiyor. 80 kilo civarı birisi 8-9 dk. 40 kilo birisinde 20 dk .
  12. Hassas klima arıza

    Hassas klima bir kabinin içerisinde ve kabinde 300 Kva lik UPS var. UPS çok fazla ısı üretiyor kabin içerisinde klima çalışırken UPS'in üzerindeki soğutma fanlarının olduğu bölümden 45-50 derece civarı sıcaklık çıkışı var. Klima 26 kW lik emiş sıcaklığı ile üfleme sıcaklığı arası 6,5 - 7,5...
  13. Hassas klima arıza

    Hassas klimalarda ki evaparotor emiş sıcaklığı ile üfleme sıcaklıkları arasındaki fark kaç olmalı? ( Hassas klimaların evaparotor fan hızları çok yüksek olduğu için soruyorum.) Santigrat derece olarak.
  14. Koşu bandı arızası için yardım (E 3) Dynamic Florida M

    Ne yazikki bulamadım . Sizdeki koşu bandının marka ve modeli aynimi ?
  15. Hassas klima arıza

    Serkan Bey ilginiz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
  16. Hassas klima arıza

    Bir soru daha sormak istiyorum . Bahse konu klima STULZ 26 kW hassas klima alttan üflemeli bunların evaporatör fanı çok yüksek hızlı, üfleme sıcaklığının 15 derece olması normal sayılabilir mi ?
  17. Hassas klima arıza

    İlginize çok teşekkürler. Müsait olduğunuzda süperheat le ilgili bilgi verirseniz ve nasıl ayarlanacagi ile ilgili benimle birlikte birçok kişinin faydalanmasını saglayacaksiniz.
  18. Hassas klima arıza

    Dönüş hattında yada valf çıkışında karlanma yok.
  19. Hassas klima arıza

    Sistemin gazı 407 C Kondanser ve eveparator fanlarinda herhangi bir problem yok.
  20. Hassas klima arıza

    Serkan bey işlemleri yapalı 8 gün oldu . Bugün soğutmanın tam verimli olmadığını tespit ettim dönüş basıncı 4,2 bar basma basıncı 16 bar klimanın uflemesi ise 15 C derece değerler bu olunca klima bulunduğu oratami iklimlendirmede zorlanıyor . Sizce nelere dikkat etmem gerekir . Superheat...