Arama sonuçlarınız

  1. çağrı7146

    AKIM TRAFOSU SEÇİMİ ( VA hesabı)

    Merhaba, Güneş Enerji Santrali projeleri üzerine çalışmaktayım. AG panoda veya OG Hücrelerde akım trafosu seçerken akım trafolarının özelliklerinde yazan Nominal Güç(VA) ve Cl(Sınıfı) 0,5 gibi durumları bilmediğimden ötürü standart olarak 15 VA veya 30 VA ve Cl: 0,5 alıyorum. Proje onaylarında...
  2. çağrı7146

    Hibrit Santraller ( GES)

    Merhaba, Bilindiği üzere TEİAŞ tarafından alınan kararla lisanslı hibrit projelerde yardımcı kaynak kapasite sınırı(%15) kaldırılmıştır. Şimdi %100 oranında bir kuruluma izin vermektedirler. Bu projelerin daha da yaygınlaşması muhtemeldir. Bu sebeple Hibrit proje konusunda bilgi edinmek ve...
  3. çağrı7146

    Ges Proje AG Kablo Seçimi

    Merhaba arkadaşlar, Ges projeleri üzerine çalışmaktayım. Özellikle büyük çaplı projelerde Ges Panosundan Trafoya çekilen kablonun hesabını yaparken 5 x ( 4 x 240 mm²) kablo kesiti vb. buluyorum. Saha tarafında böylesine bir kabloyu Trafoya bağlamak mümkün müdür? Bu hususta bir sınır var...
  4. çağrı7146

    Trafo Gerilim Değeri

    Merhaba, Trafolarda belirtilen 34,5 kv / 0,4 kv gerilim seviyesi sabit midir? Değişkenlik gösterebilir mi? YG tarafında 28,5 kv'den-36 kv'ye kadar trafo kademesi gösteriliyor. Ag tarafında böyle bir durum var mı? (Örnek: 34,5 kv/ 0,8 Kv) Bu konuda bilgilendirmenizi rica eder, iyi günler dilerim.
  5. çağrı7146

    10 Kw altı GES tek hat

    Arkadaşlar merhaba 10 kw altı bir ges projesi için tek hat seması ve vaziyet planı nasıl hazırlanır? Yardımcı olursanız sevinirim. Paylaştığım pdf te bir örneği var .fakat trafo bağlantısı olması gerekmez mi?