Arama sonuçlarınız

  1. mezomorta

    21. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  2. mezomorta

    kapasitif ve reaktif ceza oranı değişimi nezaman olacak

    okulun kış aylarında ödediği en yüksek fatura üzerinden gerekli toplam kondansatör gücü hesaplanır. ve bunlar 1 ve 3 fazlı kondansatör kademelerine dağıtılır.okul olduğu için 3 adet 0,5kvar, 3 adet 1 kvar monofaze bağlanması yeterli olur tahminimce. sonra düzenli olarak takip edilir oranların...
  3. mezomorta

    kapasitif ve reaktif ceza oranı değişimi nezaman olacak

    benim fikrime göre trafonun kompanzasyonu ayrı şey abonenin kompanzasyonu ayrı şey. senin yapacağın abonenin kompanzasyonu olması lazım. trafonun kompanzasyonu elektrik dağıtım şirketinin yapması lazım seni ilgilendirmez.
  4. mezomorta

    Aşırı Kompanzasyon Fatura Yuksek Geliyor Yardım Edermisiniz.

    kondansatörler 3 yılı geçmişse kesin değiştir, güç kontrol rölesi cihazıda bozulmuş olabilir.
  5. mezomorta

    Aşırı Kompanzasyon Fatura Yuksek Geliyor Yardım Edermisiniz.

    Acizane yapmış olduğum bir kompanzasyonun değerleri
  6. mezomorta

    Aşırı Kompanzasyon Fatura Yuksek Geliyor Yardım Edermisiniz.

    0,97-1 değerleri iyi gibi ama önemli olan faturada yazandır. faturayı bekleyemem dersen sayaç değerlerini alıp 5 gün 1 hafta takip edersin cezaya girip girmediği yaklaşık belli olur.
  7. mezomorta

    Aşırı Kompanzasyon Fatura Yuksek Geliyor Yardım Edermisiniz.

    geçen aylardaki faturaları inceleyip cezaya girip girmediğine bakılır. eğer cezaya girmediyse sistem sağlıklı çalışmış denilir.hazırda bulunan sistemde yenilemeler yapılır sistem eski haline döner, tabiki yükler dengeli dağıtılmış olarak varsayarsak. yok eğer eski faturalarda ceza varsa sistem...
  8. mezomorta

    tek tarifeli sistemlerde kompanzasyon

    sadece aktif sayaç olması problemi çözmez. esas önemli olan faturada yazan sözleşme gücüdür ki ,9 Kw üzeri olan işyerleri reaktif gücü ölçen cihaz bağlamak zorunda (yani kombi sayaç) eğer Endüktif oran sınır değerin altında ise problem yok ama üstünde ise kompanzasyon gerekir. Tahminime göre...
  9. mezomorta

    cosQ nasıl hesaplanır ?

    24 VA görünür güç ve bobinin çekeceği akım görünür güce göre I=S/U=24/220=0,1 A dir. 1,8 Amper hangi durumda çekiyor anlamadım. enteresan bir durum.
  10. mezomorta

    Reaktif Röle (ENTES RG12C) Monofaze Kondansatörü (0,55kVar) Neden Tanımaz?

    0,55 KVAR monofaze kondansatör yaklaşık 2,5 amper akım çeker .reaktif röleler en az 5mA akıma kadar olan akımları algılayabilir yani 5 mA in altını algılamaz. muhtemelen seçilen akım trafosu büyük olduğu için kondansatörü algılamıyor. akım trafosu 300/5 ve üstü ise algılamıyor olabilir.
  11. mezomorta

    10kv sabit kondanstör

    yaptığım hesaba göre motorun CosQ=0,84 Q=32 derece. tahminime göre kondansatör gerilimi 5700*1,73=9861 volt olduğu için 5700 volt faz nötr gerilimi. Qc=P*k formülünden Qc=1000*0,4=400 KVar kondansatör gücüne ihtiyaç olması lazım. ancak sistem hazır gelmiş ise kullanılan kondansatör yeterli ve...
  12. mezomorta

    motor korumada ne kullanmalıyım

    kardeş en güzeli ve mantıklısı şu olur;bütün motorların tek kontaktörden çalıştığını söylemişsin bu yüzden kontaktörden sonra her motor için akımına uygun ayrı motor koruma şalteri(rölesi) bağlarsan,motorları hem fazın 1 veya 2 sinin kesilmesi durumunda hemde aşırı akım çekmeleri durumunda...
  13. mezomorta

    cosQ nasıl hesaplanır ?

    etiketinde güç değeri varsa birimiyle beraber yazarsan belki yardımcı olabilirim. diğer türlü çok uğraştırır.
  14. mezomorta

    Bir işletmede 33Kwa Toplam tüketim...

    sayın amasyalı kardeşim akım trafosu standart konusunda haklı olabilirsin, belki arkadaş yanlış yazmıştır yada (çok gerekli değil ama)özel yapımda olabilir.ELEKTROPAN röle kullanmadım ancak hızlı kurulum ve kullanma kılavuzundan anlaşılana göre menüden mode(0...4) kısmında 4 otomatik seçeneği...
  15. mezomorta

    röle aşırı kompanzasyon ikazı veriyor

    kapasitif yada endüktif ceza alarm seçeneği varsa alarmıda resetleyin birde öyle bakalım
  16. mezomorta

    Bir işletmede 33Kwa Toplam tüketim...

    kullanma kılavuzu daha detaylı olur senin elindeki hızlı kurulum kılavuzu. amasyalı arkadaşın dediği gibi değişiklikler belki olabilir en doğrusu kılavuzun varsa yada bulabilirsen orada yazar. ancak bu panoyu zaten her zaman bu işi yapan birileri yapmışsa amasyalı arkadaşın dediği gibi bir...
  17. mezomorta

    3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    yıldız bağlandığında nötürsüz olsa bile her bir direnç gurubuna 220 volt gelir. toplam güç P=1,73*1,73*Ufaz*Ihat Ihat=40500/3*220=61,3 Amper olur.yani yıldız bağlantı yaparsanız her bir fazdan 61,3 amper akım çekilir. - - - Updated - - - yaptığım yanlışı düzeltmeye çalıştım :D
  18. mezomorta

    3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    overshot arkadaşım çizdiğin şekile göre faz akımı 16,2+16,2=32,4 A olur. Ihat=1,73*Ifaz olduğu için Ihat=56,052 Amper olur.Fırının toplam gücüde P=1,73*380*56,02=36,8 KW olur.
  19. mezomorta

    3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    toplam güç=4+(1,5*3)+(1*8)=16,5 Kw toplam akım P=1.73*U*I*CosQ I=16500/1,73*380*0,8 =31,4 A tabi neden hesaplamak istediğin ve ne yapmak istediğin önemli hesaplamalar ona göre değişebilir.
Geri