Arama sonuçlarınız

  1. Hebun OKÇU

    O G İletken Çeşitleri A G İletken Çeşitleri Nelerdir?

    Merhaba; İsterseniz kaba bir hesaplama yapalım. Pigeon hat ortalama 300A çeker. Hattın güç hesabına bakalım: (kök3)x(Şebeke gerilimi)x(cosfi)x(3/0 taşıdığı akım) kök3 : 1.73 Şebeke gerilimi: 31.5kv ya da 34.5kv cosfİ: 0.95 3/0AWG akım: 300A Tüm değerleri yerine yazarsak ortalama 16MW...
  2. Hebun OKÇU

    Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

    Alpek cer hesapları için bir kaynağınız var mıdır? Alpek el kitabı, ekat mevzuatında, tedaş yada emo yönetmeliklerin hiçbirinde alpek iletkenlerin cer hesabı ile ilgili bir veri yok. Sizin (nötr x 12) formülü dışında takip ettiğiniz bir formül var mıdır? Zira nötr x 12 hesabına göre 50'lik...
  3. Hebun OKÇU

    Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

    nötr iletken 12 ile çarpılmış. Ekat'ta al iletken 7 ile nötr iletken 12 ile çarpılıyor deniyor. Mesela 3x50/16+70_Aer sizin programda tüm buz yükü bölgeleri için aynı değer yani 840kp olarak cer hesabı veriliyor. Ancak bilindiği gibi 5 tepe kuvveti olan direkler 50'lik alpek için yeterli...
  4. Hebun OKÇU

    Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

    Merhaba; programınızda alpek cer kuvvetlerini neye göre belirlediniz? Emo, Tedaş yada Alpek el kitabında cer hesabı ile ilgili herhangi bir veriye rastlayamadım. Sizin kaynakçanız nedir?
Geri